80m的烟囱的接地网可以和区域主接地网连成一体的吗?
yixiaohanshui
2014年12月03日 12:37:07
只看楼主

钢烟囱本身就作为避雷针了,而规范里说独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离应不小于3m,烟囱本身距离旁边的建筑物很近,只有4~5m,那么大家遇到的这种情况都是怎么做的呢

钢烟囱本身就作为避雷针了,而规范里说独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离应不小于3m,烟囱本身距离旁边的建筑物很近,只有4~5m,那么大家遇到的这种情况都是怎么做的呢
免费打赏
lingxuct
2014年12月04日 16:46:38
2楼
防雷接地可以独立时,不要与其他接地装置连接。
回复
yixiaohanshui
2014年12月04日 21:13:50
3楼
ccc___ 发表于 2014-12-4 16:46 防雷接地可以独立时,不要与其他接地装置连接。现场空间不太宽裕,利用烟囱的基础钢筋作为烟囱的自然接地体,然后再将其与附近主接地网相连,这样做有没有什么大问题?
回复
天山雪莲花
2015年03月24日 16:39:32
4楼
还是独立接地,没必要相连吧
回复
lczb72
2015年03月27日 06:38:44
5楼

路过学习学习
回复
fhedeun
2015年04月12日 22:25:59
6楼
这个在规范里面应该会有介绍,我的规范没有在身边,可以找找看。DL/T620...
回复
wangxf
2015年04月24日 11:53:58
7楼
路过,学习学习!