亲兄弟俩关于新风、排风的激烈讨论----转
shuguanglailin
2014年12月03日 02:06:00
来自于通风排烟
只看楼主

近日小弟负责一个KTV的通风设计,完成后可以说是非常沮丧,发现了几项以前从没有留意过的问题,因此也和我哥进行了讨论,整体来说,达成了共识,但是还有一些问题没有得到最后的解决,今日特将问题发到网上,供大家讨论!1、KTV包房的排风设计对于一幢房间跨度较大的建筑,室内根据房间隔断进行排风的时候,选择的排风方式尤为重要,以我上面完成的KTV排风来说,所有房间的排风经过风管接到排风井,屋顶的风机排除。但是问题出现了,如果屋顶风机工作,那么没有客人的房间也在排风,第一浪费能源,第二房间一直排风会形成负压,明显不合理;并且我考虑了在房间安装排风扇,但是既是排风扇和屋顶风机联锁,但仍然是主要有一台排风扇工作屋顶风机就要运行,仍然浪费能源,与其这样还比如不加排风扇直接在室内安装排风口,初投资还省一些。



近日小弟负责一个KTV的通风设计,完成后可以说是非常沮丧,发现了几项以前从没有留意过的问题,因此也和我哥进行了讨论,整体来说,达成了共识,但是还有一些问题没有得到最后的解决,今日特将问题发到网上,供大家讨论!

1、KTV包房的排风设计


对于一幢房间跨度较大的建筑,室内根据房间隔断进行排风的时候,选择的排风方式尤为重要,以我上面完成的KTV排风来说,所有房间的排风经过风管接到排风井,屋顶的风机排除。但是问题出现了,如果屋顶风机工作,那么没有客人的房间也在排风,第一浪费能源,第二房间一直排风会形成负压,明显不合理;并且我考虑了在房间安装排风扇,但是既是排风扇和屋顶风机联锁,但仍然是主要有一台排风扇工作屋顶风机就要运行,仍然浪费能源,与其这样还比如不加排风扇直接在室内安装排风口,初投资还省一些。
我哥提出的意见就是机械和自然排风结合,即室内安装排风扇,屋顶安装免电力自然排风机,然后在室内排气扇和风管间安装止回阀,这样一来室内的排风只能送到送到风管,靠屋顶的自然排风排走。我担心的问题是这样一来不一定能保证满足效果,我哥的意思是不管能否排走,至少室内的排风是进入排风管的,并且这些排风在止回阀的作用下不可能再进入房间,只要这样就满足要求了,我基本认同,只是我想知道在屋顶自然通风情况下,这些风管内无处逃逸的排风会怎么样运动?


2、KTV的新风


这个问题很有趣,也很常见。如果新风设计成直入式,那么在包厢或者酒店客房,没有使用的房间仍然在不断的送新风,也就是说,只要新风是靠新风机处理送到室内,都存在浪费能源的问题,既是送入风盘的回风箱混合,但是你风盘不开,新风机运行新风依然会送出去,不使用的房间白白消耗着新风。
我哥提出的观点,新风直接从室外接风管引至风盘回风箱,在回风箱和新风管上装止回阀,不接风机。这样以来哪台风盘工作,就自动从新风管引新风,我说这样如果新风管没没有动力,长度长的时候风盘没有余压满足的,但是我哥的观点是只要新风管不是密闭的,那怕它长一万米里面都是有空气的,只要有空气,它都是新风。


我觉得他的观点也对,也有不合理,但就是想不出怎么来解释?


如果新风靠轴流风机送进室内,仍然会出现不使用的客房白白送风的情况,还是浪费能源,所以这两个问题非常值得探讨!
免费打赏