卫生间排水立管施工选材配合问题?望解惑
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月03日 10:10:22
只看楼主

以下是我的分析,不对之处请纠正本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)

以下是我的分析,不对之处请纠正
本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)。我对卫生间三条管子的组成是否理解正确

qqq.jpg

qqq.jpg

海边的农假
2014年12月05日 18:30:31
12楼
4和5不对,那个有成品的H型四通
回复
ricky111
2014年12月06日 21:13:41
13楼
4、5是H型通气连接件,你想的两个45度斜三通也是可以做应急用的,但是两个关键应该是等径,中间用PVC短节进行连接就可以了!!
回复
青春年少
2014年12月07日 11:13:58
14楼
1为废水,3为污水,从接入的支管管径可以看出。4、5为成品配件,称为H管配件,但是建筑给排水规范4.6.9.6提到“最低横支管连接点以下应装设结合通气管”而不是采用H管配件。
回复
02072116
2014年12月07日 16:08:25
15楼
学习了。。
回复
xuenuantongba
2014年12月09日 20:58:45
16楼
杜钧 发表于 2014-12-4 11:33 4和5不对,那是成品的通气管件2014给排水视频教程链接(百度网盘).doc
回复
love851006
2014年12月10日 15:55:58
17楼
学习了,给排水真实不熟悉呢
回复
hehmeim
2014年12月11日 14:30:40
18楼
/////////
回复
糖不苦
2014年12月11日 16:20:38
19楼
ddddddddddddddddddd
回复
知乎圆桌
2014年12月11日 20:40:00
20楼
xuenuantongba 发表于 2014-12-9 20:58 2014给排水视频教程链接(百度网盘).doc怎么网盘取消了,今天刚想下载呢!能再次开启吗
回复
dandanjita
2014年12月11日 23:22:29
21楼
原来那一个是UPVC中的H管件,一直以为是2个45度斜三通。:lol
回复

相关推荐

APP内打开