各位大神。如上图所示,房间内排风利用无动力风口,靠房间内正压排到大堂,再经大堂排风口排出,这样的做法在工程上是否多见?有什么优缺点?



2楼
房间内正压能否克服管道的阻力呢
最好不要这样子做
回复
3楼
潜水的臭鱼 发表于 2014-12-5 15:22 房间内正压能否克服管道的阻力呢最好不要这样子做能说说这样子做在实际工程实例中能否满足换气要求吗
回复
4楼
正压排风呀
回复
5楼
在室内无异常空气时可以这样做
回复
6楼
这样做就是有异味时不能排到室外而是大堂
回复
7楼
lxjqqq 发表于 2014-12-6 22:25 能说说这样子做在实际工程实例中能否满足换气要求吗那得看你往房间里面送了多少新风呀,正压达到多少
回复
8楼
wu.ye 发表于 2014-12-7 08:42 这样做就是有异味时不能排到室外而是大堂嗯嗯,确实有这个问题存在,谢谢~
回复
9楼
潜水的臭鱼 发表于 2014-12-8 10:14 那得看你往房间里面送了多少新风呀,正压达到多少像这种房间的话,一般送200左右的新风吧,我就不知道如何算出压力差,能告诉我一下吗?
回复
10楼
lxjqqq 发表于 2014-12-8 22:31 像这种房间的话,一般送200左右的新风吧,我就不知道如何算出压力差,能告诉我一下吗?请参:空调房间保持室内正压所需的换气次数n(次/h)http://bbs.co188.com/thread-8884220-1-1.html
回复
11楼
当然以上仅供参考,室内的密闭情况也是关键