今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍: 跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“跳仓施工方法”虽然叫“跳仓法”但同时注意的是‘抗’与‘放’两个方面。 “放”的原理是基于目前在工民建混凝土结构中,胶凝材料(水泥)水化放热速 率较快,l~3d 达到峰值,以后迅速下降,经过 7~14d 接近环境温度的特点,通过对现 场施工进度、流水、场地的合理安排,先将超长结构划分为若干仓,相邻仓混凝土需要间隔 7 天后才能浇筑相连,通过跳仓间隔释放混凝土前期大部分温度变形与干燥收缩变形引起的约束应力。“放”的措施还包括初凝后多次细致的压光抹平,消除混凝土塑性阶段由大数量级的塑性收缩而产生的原始缺陷;浇筑后及时保温、保湿养护,让混凝土 缓慢降温、缓慢干燥,从而利用混凝土的松弛性能,减小叠加应力。

今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍:

跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“抗”的基本原则是在不增加胶凝材料用量的基础上,尽量提高混凝土的抗拉强度, 主要从控制混凝土原材料性能、优化混凝土配合比入手,包括控制骨料粒径、级配与含泥量,尽量减小胶凝材料用量与用水量,控制混凝土入模温度与入模塌落度,以及混凝 土“好好打”保证混凝土的均质密实等方面。“抗”的措施还包括加强构造配筋,尤其 是板角处的放射筋与大梁中的腰筋。结构整体封仓后,以混凝土本身的抗拉强度抵抗后期的收缩应力,整个过程“先放后抗”,最后“以抗为主”。从约束收缩公式分析中,可 得混凝土结构中的变形应力并不是随结构长度或约束情况而线性变化的,其最大值最后总是趋近于某一极值,若混凝土的抗拉强度能尽量贴近这一值,则可极大地减小开裂。同时可看出最大应力总是与结构的降温幅度成正比(干燥收缩也等效为等量降温),故 提高抗拉强度不能以增加水化热温升或干燥收缩为前提。
“跳仓法”施工要求加强原材料质量控制与结构的保温、保湿措施,充分利用混凝土的后期强度等措施,籍以避免产生有害开裂。
水泥水化是放热过程,根据水泥品种的不同,其七天水化热为300-400V/kg。在绝热情况下,混凝土内部温升可达40-70℃。水泥的水化热大部集中在前七天释放,在自然环境下,由于存在发热和散热两种因素,混凝土的内部温度一般在2-4天达到最高,然后逐步降温,这样就会产生冷缩,温度每下降10℃时,产生冷缩值约ε0y1*10-4,相应地就会产生较大的收缩拉应力,另一方面,大体积的散热较慢,这样内外就会出现很大的温差,从而在内部产生温差应力,这就是大体积混凝土开裂的主要原因。


我在网上搜了下这方面的资料,现在有几个问题想问问大家:
1. 我们知道,混凝土的抗拉性能是很差的。跳仓法施工时,先浇的仓和后浇的仓连接处怎么保证不会裂缝?浇筑后仓时,先交的仓基本上已经成型不再收缩,那么等后浇的仓成型过程中还是要收缩,收缩小了那么连接处有应力,收缩大了就直接开裂了。这个问题怎么解决?
2. 这样会更加节省用来周转的材料吗?
3. 跳仓法施工过程中,施工过程中有什么特别需要注意的问题吗?保温?养护?对混凝土中的水泥、骨料、配合比有什么要求吗?
4. 关于跳仓法的资料,大家都说说吧!
提的问题不是很专业,敬请大家批评指正!
免费打赏
gggl1982
2014年12月03日 11:21:53
12楼
诱导缝,故名思意,就是诱导裂缝在该部位发生嘛
回复
gcs小赵
2014年12月03日 12:01:18
13楼
跳仓法是由中国著名裂缝控制专家王铁梦教授提出和推广的,王教授提出“抗与放”的设计原则,正是基于这个原则,跳仓法施工对于减少超长、超厚、超薄大体积混凝土的裂缝效果显著。

跳仓法是充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,它是将建筑物地基或大面积砼平面机构划分成若干个区域,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于七天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。

底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于16m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。

跳仓法浇筑综合技术措施是在在不设缝情况下成功地解决了超长、超宽、超厚的大体积混凝土裂缝控制和防渗问题。 主要技术是:
(1)利用"抗放兼施、先放后抗、以抗为主"的原理,经分析科学划分"跳仓块",采取材料、结构、施工管理综合措施,严格实施有效控制混凝土早期裂缝。
(2)长墙配小直径、高密度水平钢筋置于主筋外侧,底板加铺钢筋网,以增加混凝土抗裂能力。
(3)选择低收缩性水泥,优化混凝土配合比,严格控制水泥用量,从而有效控制混凝土温度应力和减少混凝土收缩变形。
(4)严格控制混凝土原材料中粗细骨料含泥量和混凝土坍落度,进一步提高混凝土抗拉强度及极限拉伸变形。
(5)加强信息化施工,采用测温法实现温控。
(6)采用塑料薄膜保湿加草袋保温的综合养生措施尽快回填覆土,以达缓慢降温,充分发挥混凝土的应力松弛效应,降低约束应力。
回复
huhuwe123
2014年12月06日 02:54:22
14楼
先仓与后仓直接设置伸缩缝,填充PVC板,并采用传力杆保证相互之间的有效连接,沙特现场这边有类似的处理工艺,希望有用。
回复
franklyca
2014年12月08日 14:19:04
15楼
学习了,确实没见过
回复
conly01
2014年12月08日 16:58:06
16楼
进来学习,么见过
回复
xrnbs
2016年08月21日 09:53:47
17楼
gggl1982 发表于 2014-12-2 15:59 楼主说了跳仓法施工,但是遗漏了跳仓法施工中一个很重要的技术措施哈——诱导缝;跳仓法一般用在细长型底板 …诱导缝是一个新提法,说明跳仓法施工的混凝土还是会产生裂缝的。这有例证吗?请教了。
回复
zljzlj000111
2016年08月21日 10:33:19
18楼

下载学习一下。
回复
cow1467784442656
2016年08月21日 17:42:23
20楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。