10kv母线隔离柜在正常运行中突然爆炸,整个配电房浓烟滚滚。变电站间隔综保报 10Kv母线零序电压接地告警。拆开来看就已经烧成这样了,看中间相烧损成这样,初步认为是那一相对地了,然后引起三相间短路才爆炸。亲们 根据图片 你们认为什么原因会引起呢????设备质量不行?过负载?设备使用不到4个月!!!!新家伙啊:'(
本帖最后由 dylan3940 于 2014-12-2 09:47 编辑
照片不全,而且手车室内照片没有闪光,看不清。如想分析再清楚点,需要提供更详细的信息。
不过,通过照片可以初步分析如下结果(可能不正确,请勿喷,俺已经尽力分析了):
当时的运行状态应该是电流从下端口到上端口,故障点可能是在B相上下触臂之间的绝缘套筒处,有裂缝或浇注缺陷,导致联络母排到触头盒安装板处绝缘击穿,将套筒炸裂且呈现向上开花的形状,同时产生接地短路电流,受强大电动力的作用,B相上触臂歪斜。短路电流由下触头留经触臂到绝缘套筒炸开处,烧掉下触头和下触臂,并将周围另外五根触臂烧到不同程度变形或留有残骸。
现在要做的,就是在B相套筒处、套筒里的铜排处和触头盒安装板处寻找这个绝缘击穿点,如能找到痕迹,就可以证明这种分析结果是正确的,如果找不到,还需进一步寻找、排查和分析。
大概就是这么个情况
回复
13楼
怎么图上看静触头和手车不匹配啊,静触头太小了啊。
回复
14楼
从照片看,B相触头对下底板短路,短路电流电动力引起上下触头变形。
从 另外角度看,有无谐振过电压,避雷器有无动作。当时有无其他操作。
平时巡检有无放电声。
回复
15楼
y125670682 发表于 2014-12-1 17:05 新厂,设备送电投入使用才不到4个月的时间,我是后面才进来的,前期送电时候不在,设备到厂后有没有做过实验 …初步判断是中相套管耐压降低,造成绝缘击穿,引起相间断路,另有可能负载谐波引起的。
回复
16楼
看看了,谢谢
回复
17楼
短路 造成的吧!!
回复
18楼
b相下端触头,接触不好发热。时间长绝缘老化破损致使发生短路。不知道对不对。
回复
19楼
哎 这是什么情况
回复
20楼
这类开关柜多家生产,可是真正做过型式试验的不是很多,好多家都是组装,类似兼容机了,从现像是看是开关本体问题,查一下开关的生产厂家资质报告,厂家出厂试验报告,交接试验报告,与安装质量没什么关系,让配电柜厂家陪全部损失,否则曝光生产厂家
回复
21楼
从图片分析,电流是从上至下的,短路点在B相下触头盒,因为下触头烧没了,而且A、C下触头均黑。至于B相上绝缘裂开,很明显短路一瞬间,最薄弱的地方先炸裂。B相都烧成那样了且绝缘炸裂,上触头壁不下斜才怪。我们可以假设B相接地点,进行分析,得出结果。凭这几张图片只能得出这个结果。
回复