10kv高压隔离柜爆炸 大家一起分析 原因造成
y125670682
y125670682 Lv.4
2014年12月01日 16:59:05
只看楼主

10kv母线隔离柜在正常运行中突然爆炸,整个配电房浓烟滚滚。变电站间隔综保报 10Kv母线零序电压接地告警。拆开来看就已经烧成这样了,看中间相烧损成这样,初步认为是那一相对地了,然后引起三相间短路才爆炸。亲们 根据图片 你们认为什么原因会引起呢????设备质量不行?过负载?设备使用不到4个月!!!!新家伙啊:'(

2014年12月01日 17:05:29
2楼
新厂,设备送电投入使用才不到4个月的时间,我是后面才进来的,前期送电时候不在,设备到厂后有没有做过实验这还得去查资料,根据日常运及烧坏的情况看,过流可能性不大,看旁边两相就知道。我自己看估计跟柜子本身质量有关系,绝缘不够。
回复
wboy8759
2014年12月01日 17:15:25
3楼
也许是柜内受潮引起: B相触头受潮较严重——沿面爬电——闪络击穿——相间弧光短路。应当有一个逐渐发展过程。因而日常运行巡视和定期预防性试验很重要。
回复
y125670682
2014年12月01日 17:46:06
4楼
wboy8759 发表于 2014-12-1 17:15 也许是柜内受潮引起: B相触头受潮较严重——沿面爬电——闪络击穿——相间弧光短路。应当有一个逐渐发展过 …受潮可能性不大,除湿机一直开着,而且这边本身就不潮,设备也就用了几个月时间,可能最初安装完后没有做好实验,或者安装单位实验是忽悠人的。
回复
tanguandong
2014年12月01日 19:47:26
5楼
你人没事吧?
回复
qq_1411559527871
2014年12月01日 19:56:45
6楼
本帖最后由 年轻的求知者 于 2014-12-1 20:20 编辑

B相下捆绑触头质量问题。
回复
beida_energy
2014年12月01日 20:47:08
7楼
开关柜内是个封闭的空间,不可能有其他异物造成短路。
那么如果是中相接地故障,那综保为何没有动作呢?
如果这样的故障都不动作,要继电保护何用?
回复
lingxuct
2014年12月02日 07:25:20
8楼
偶支持6楼!

B相梅花插头已不在了,说明梅花插头接触不好,发生电弧,影响到相间弧光短路。
回复
冒牌电老虎
2014年12月02日 08:44:47
9楼
既然是单相接地时爆炸,那肯定是单相接地引起的过电压对断口间引起的绝缘损坏,说白了不是长期没有检修清扫就是隔离手车质量问题
回复
aaa8079
2014年12月02日 08:57:49
10楼
这是隔离手车吗?
回复
dylan3940
2014年12月02日 09:26:40
11楼
我觉得以上各位分析问题过于“直观”,触头烧了一定是触头的问题吗?触头的问题一定是弹簧的问题吗?

尤其是这种炸掉的事故,就像一场森林火灾,调查寻找着火点一样,不一定烧的厉害的地方就是事故引起点,只能说明这地方容易烧着。

先分析这是什么柜子什么售后侧→当时的运行状态→现场事故照片分析→分析可能的故障原因→进一步对比分析排除→定论(即使这样,定论也不一定正确,需要很多有经验的人一起分析)

这是一台隔离柜,1000柜宽,36片触指的触头,是1600A的隔离,是绝缘筒式隔离手车,出故障要动作也是进线柜或联络断路器柜动作
当时的运行状态:隔离和母联断路器合着的,那就是一段进线带两段柜子,对于隔离手车,要弄清一次电流是从其上端口送向下端口,还是下端口送向上端口。假设,如上述网友分析的,是B相下触头烧了引起短路,因两种情况下电流来的方向不同,所以造成的后果也是不同的。
现场事故照片分析:事故照片:AC相静触头没事,动触头发黑,B相下触头没了,上触臂根部裂开大口,而且上触臂歪斜。(简要,不全)
分析:假设,如上述网友分析的,是B相下触头烧了引起短路,因两种情况下电流来的方向不同,所以造成的后果也是不同的。继续这条假设,如果现场一次电流来源于下端口,短路电流不会经过上触臂,那上触臂也不会烧成这个样子,如果现场一次电流来源于上端口,短路电流会从上触臂流过到下触头,但是上触头的触点没有烧灼的痕迹,反而根部最结实的地方裂开个大口子,而且触臂歪斜,这显然是有矛盾的。

可以断定,故障不是从B相下触头引起的,B相下触头反而是受害者,因为这里空间散热最不良好,触头处金属片很薄,容易烧掉。