W4和W5回路写着井道插座电源和井道照明电源,现在不确定预埋盒的标高,所以做了两处(底距地0.3m和底距地2m)。按照正常来说W4和W5回路预埋标高是多少的,这两个回路以后做什么用的。照片是屋面层了。
W4和W5回路写着井道插座电源和井道照明电源,现在不确定预埋盒的标高,所以做了两处(底距地0.3m和底距地2m)。按照正常来说W4和W5回路预埋标高是多少的,
这两个回路以后做什么用的。
照片是屋面层了。
2楼
应该是间隔多少米来留吧。最下面的距地1.5m左右,最上面的距顶1.5m左右
回复
3楼
棒棒的棒棒的棒棒的棒棒的棒棒的棒棒的
回复
4楼
《民用建筑电气设计规范》
9.4.5
井道配电应符合下列规定:
2.井道内应设置照明,且照度不应小于50lx,并符合下列要求:
1)应在井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应设置一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
..................................................
3.在底坑应装有电源插座。
《电梯工程施工质量验收规范》
4.2.5
井道还应符合下列规定:
5.井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。
回复
5楼
学习学习!
回复
6楼
标注图集08D800系列上面有详细的做法。
回复
7楼
是的......
回复
8楼
井道照明中间应该是间隔多少米设置吧
回复
9楼
楼上正解(规范)
回复
10楼
9.4.5
学习了,这个是电气施工的人做的
回复