多联机在安装过程中,应注意以下几点:1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里需注意2点要求。 ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。2、安装外机: 在外机安装过程中,应做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。3、风口测量安装:

多联机在安装过程中,应注意以下几点:
1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里需注意2点要求。
① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
2、安装外机:
在外机安装过程中,应做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
3、风口测量安装:
回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。为满足空调在制热需要,出风口一定不能装在灯带附近。
140926aefdtti3linwcxkf.jpg
多联机安装线路

140953n2jwb4jhlxicigyp.jpg
散流器现场安装
141016hscohtjrswjjehjt.jpg
室外机布置
然而,一般的高层建筑或超高层建筑在装设多联机时,由于外机无法放在屋顶或其他空旷部位,只得将机组放置室,有放置于避难层机房的,有在每层机房放置的。由于空调机房要考虑通风换热问题,空气的流动性很差,机组发出的热量不能及时的排出,造成机组所在空间的温度不断上升,造成机组能力衰减和增加噪音对室内环境的影响。错误的做法将降低机组效率,严重时会导致机组报警停机。

140926aefdtti3linwcxkf.jpg


140953n2jwb4jhlxicigyp.jpg


141016hscohtjrswjjehjt.jpg

免费打赏
smiaojingjing
2014年12月01日 15:26:23