一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
53楼
我是做现场监理的,都是要求满扎的。
工人的素质,大家都知道。如果允许他们跳扎,他们就会跳2个扣绑扎。
而且,现在绑扎质量不容乐观,至今没见过相邻扣八字形绑扎。
回复
54楼
这个说的都对,双向受力的,是满扎的,单向的中间部分可以间隔一个。
有电阻式点焊的,那个快还结实
回复
55楼
规范没有强制性规定,现场按照经验来做,至于一建书中说的,也是作为经验的一种总结,但是前提就是保证钢筋网片在工人走的时候不被破坏
回复
56楼
一般板的钢筋跳扎就可以了 梁需要满扎 主要是固定钢筋的位置 保持间距 在浇筑砼的时候不产生偏移
回复
57楼
俺是来学习的
回复
58楼
打篮球的狮子 发表于 2015-1-16 15:57 俺是来学习的同学同学!
回复
59楼
看看,现场做到固定钢筋位置,做到均匀排布
回复
60楼
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》中5.4.9中第2条:板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。
回复
61楼
renreiconan 发表于 2014-12-1 09:54 其实这个可以根据施工经验来大致确定哪里要满扎,哪里可以跳扎。但是工人为了偷懒,肯定都是跳扎,只有现场 …:handshake
回复
62楼
甲方施工员 发表于 2014-12-1 07:56 没太多考虑,固定钢筋位置,做到均匀排布:handshake
回复