一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
43楼
这也减少不少工作量啊
回复
44楼
kv123 发表于 2014-12-5 09:27 这也减少不少工作量啊其实我觉得板筋和剪力墙还是可以跳扎的
回复
45楼
没太多考虑,固定钢筋位置,做到均匀排布
回复
46楼
白色安全帽 发表于 2014-11-30 16:34 规范不熟悉,不过一级建造师P95 有讲:钢筋网的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可间 …不一定非要满扎,楼上说的正确,施工手册也能查到
回复
47楼
hanhr109 发表于 2014-11-30 21:28 扎丝只是起到固定钢筋骨架的作用,我知道对双层双向的板,如果间距小于150,根据第五版施工手册其实是允许跳 …施工手册确实有,找目录自己查吧
回复
48楼
满扎跳扎啊,哎。。。
回复
49楼
tyroes 发表于 2014-12-2 19:17 那监理和甲方这样强制要求可以不搭理么?或者办签证?这个是肯定办不了签证的 哪个甲方会因为这个下发指令单啊 自己检查嘛 跳扎不严重不会有事的
回复
50楼
在规范GB50666中有相关规定说明,楼主可以看看。
回复
51楼
扎丝:1.保证钢筋网在混凝土浇筑过程中保持整体不移动位置;
2.保证受力钢筋的位置不发生移动,以保证结构的强度不会折减
回复
52楼
完全扎满是件难事,我们都懂的。
回复