3.5.16 给水管道的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定。应利用管道自身的折角补偿温度变形。?这个没法理解,求解释下,最后一句。谢谢
3.5.16 给水管道的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定。
应利用管道自身的折角补偿温度变形。?这个没法理解,求解释下,最后一句。谢谢
2楼
等大神来解答
回复
3楼
管道的自然补偿是利用管道本身自然弯曲(柔性)来补偿管道的热伸长。
当弯管转角小于150度时,能用作自然补偿;大于150度时不能用作自然补偿。
自然补偿的管道臂长一般不应超过25m,弯曲应力不应超过80MPa。
自然补偿常用的为L形直角弯、Z字形折角弯及空间立体弯三类。
当管道输送介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的,如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管道传至固定管架或设备,当温差过某一范围时,温差应力大于管子可承受的应力范围,这时就必须考虑补偿问题。
在管系补偿设计中,最为经济的是自然补偿,自然补偿是利用管道的自然弯曲形状所具有的柔性来补偿热位移,显然自然补偿的能力是有限的,当自然补偿不能满足要求时,通常应考虑设置波纹管膨胀节等补偿装置。
管系所受载荷主要是外力载荷(管道及流动介质自重,内压,风载,地震荷载等〕和位移载荷,设置管架的目的在于消除外载作用在设备或管道上的作用力,且可把复杂管系分隔成形状比较简单,独立膨胀的管段,保证膨胀节的最佳使用效果。设置膨胀节的目的,在于吸收管道自身无法吸收的热变形,最大限度地减小位移载荷。
管道热补偿的设计原则:
1、首先应从管道布置上考虑自然补偿;
2、应考虑管道的冷紧;
3、在上述两条件未能满足管道热伸长补偿要求时,必须采用补偿器
自然补偿的方法:当弯管转角小于150度时,能用作自然补偿;大于150度时不能用作自然补偿。自然补偿的管道臂长不应超过20~25m,弯曲应力不应超过80MPa。动力管道设计中自然补偿常用的为L形直角弯、Z字形折角弯及空间立体弯三类自然补偿。
中文词条名:城镇供热管网工程中自然补偿管段的的冷紧规定 英文词条名:
1 冷紧焊口位置应留在有利操作的地方,冷紧长度应符合设计规定。
2 冷紧段两端的固定支架应安装完毕,并应达到设计强度,管道与固定支架已固定连接。
管道上的支、吊架已安装完毕,冷紧焊口附近吊架的吊杆应预留足够的位移量。
4 管段上的其他焊口已全部焊完并经检验合格。
5 管段的斜倾方向及坡度应符合设计规定。
6 法兰、仪表、阀门的螺栓均已拧紧。
7 冷紧焊口焊接完毕并检验合格后,方可拆除冷紧卡具。
8 管道冷紧应填写记录。
PS:一样是在网上找到的。
回复