温度变形不一样,引起的裂缝问题
wgg861004
wgg861004 Lv.2
2010年10月28日 22:35:06
只看楼主

进入冬季,钢结构和混凝土连接位置未设置滚动或滑动支座,引起牛腿梁产生裂缝

进入冬季,钢结构和混凝土连接位置未设置滚动或滑动支座,引起牛腿梁产生裂缝

侧面1.JPG


侧面2.JPG


梁内侧.JPG


牛腿梁顶.JPG

免费打赏
cristin_zhouzilu
2010年11月04日 09:21:38
2楼
能否把施工情况说得更加清楚些呢?!因为单看照片的裂缝可能与混凝土本身的质量有关,但是楼主标题一冬季施工为考虑,可能会有一定带动思路走向。希望楼主能吧施工情况,混凝土强度,及配合比说一下,让大家一起讨论吧。因为也是施工单位的,也有相关的情况碰见过,大家一起讨论啊。
回复
taozi620
2010年11月04日 17:52:34
3楼
裂缝已经很大了。卸荷,加固一下。完工后改变连接方式。
回复
solomannokia
2010年11月04日 19:23:55
4楼
这是个通廊吧,看来滑动支座的用处挺大的,现在只能加固了。
回复
lycjlx
2010年11月04日 20:24:25
5楼
这里要用滑动支座,硬链接极易造成这样的情况。
也可以用角支座,我们都是这样做的。
回复
此用户名已注册
2010年11月04日 20:50:46
6楼
看看各位怎么做的~
回复
bnxubinking
2010年11月06日 15:43:13
7楼
楼主未明确具体情况。看起来有的晕。不知道是施工失误还是砼的问题还是天气的影响。求明示...
回复
zjseasky
2010年11月06日 17:06:02
8楼
裂缝能看见的话旧代表很大了,安全已有问题。找加固公司解决下吧
回复
bingowhut
2010年11月07日 01:26:10
9楼
这似乎跟温度没多大关系,梁支座节点设计的不够。所谓强节点弱构件,应该找设计加固
回复
johnnryz
2010年11月07日 19:42:01
10楼
都快形成贯通裂缝了,宽度也不符合要求,按照工程质量来评定是Du级别
这种裂缝抹面灌浆已经不能达到要求,而施工面那么小采用其他的加固方法容易改变受力模型,这部分的强度稳定性计算又要再来一次,施工方要仔细施工尽量避免这种关键部分的错误啊
回复
cfgfile08
2010年11月08日 22:01:22
11楼
梁搁置在牛腿上,做法不合理,应该牛腿面与梁顶面平齐,梁钢筋锚入牛腿内