请问钢构厂房超过多少米地面需设置温度变形缝?
chwccs
chwccs Lv.3
2010年11月16日 14:58:33
只看楼主

不知道这条规范出至哪里?有没有什么图集做法可查?

不知道这条规范出至哪里?有没有什么图集做法可查?
免费打赏
天涯居士
2010年11月16日 17:00:54
2楼

可以看钢结构设计规范。
回复
kafeihfdcb
2010年11月17日 00:04:33
3楼
人家问的是地面设缝,你让他去查钢结构规范,呵呵呵
回复
zsying
2010年11月17日 08:23:05
4楼
地面设缝?
挖个缝
打算:lol :lol :lol 砖下去??
回复
fgjemail
2010年11月17日 10:16:33
5楼
刚才查了混凝土规范,觉得不适用,我就不发表评论,望高手出来回答!
回复
sdzbchenxi
2010年12月16日 14:56:33
6楼
钢结构温度缝是120米。
回复
czq_ujs
2010年12月16日 16:30:22
7楼
6.0.3 地面变形缝的设置应符合下列要求:

    6.0.3.1 底层地面的沉降缝和楼层地面的沉降缝、伸缩缝及防震缝的设置,均应与结构相应的缝位置一致,且应贯通地面的各构造层。
    
    6.0.3.2 变形缝应在排水坡的分水线上,不得通过有液体流经或积聚的部位。

  6.0.4 变形缝的构造应考虑到在其产生位移或变形时,不受阻、不被破坏,并不破坏地面;材料选择应分别按不同要求采取防火、防水、保温、防虫害、防油渗等措施。

  6.0.5 底层地面的混凝土垫层,应设置纵向缩缝、横向缩缝,并应符合下列要求:

    6.0.5.1 纵向缩缝应采用平头缝或企口缝(图6.0.5(a)、(b)),其间距可采用3~6m。
回复
mini结构师
2010年12月16日 22:36:29
8楼
如果地面堆载均匀且受力较小的时候,分隔缝可取6m,一般也就是取6m方格。如果堆载不均匀或者荷载较大,就要为了防止地面开裂细化分隔缝。
同时分隔缝间距也跟地质条件有关,地质条件好的可以选大点。
如果下面有软弱下卧层,同时堆载过大,就要进行地基处理,可以采用堆载预压处理的方法预处理,也可采用预先做个简易地坪,
先使用半年到一年,等沉降稳定后再做地坪。

[ 本帖最后由 taijiazui 于 2010-12-16 22:38 编辑 ]
回复
kafeihfdcb
2010年12月17日 12:52:36
9楼
地面温度缝和厂房长度没有关系滴
回复
liyunchuan1969
2010年12月18日 20:03:21
10楼
下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主!
看到的各位兄弟姐妹共同学习!
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
回复
blueelf
2011年07月28日 10:50:31
11楼
纵向温度区间不大于300m,
横向温度区间不大于150m。
当有计算依据时,温度区间长度可以适当放大。