塔楼与裙楼填充C35混凝土是什么意思
欲霸不能
欲霸不能 Lv.12
2014年11月29日 15:19:42
只看楼主
])AKO57DK08D)NFVJ[QOTHR.png

])AKO57DK08D)NFVJ[QOTHR.png

免费打赏
liu_lijjxf
2014年11月30日 09:23:10
2楼
谢谢楼主分享
回复
勘设huang
2014年11月30日 09:45:50
3楼
看样子是裙房与主楼脱缝了,地下浇筑在一起。缝范围内填充高标号混凝土?一般做法是地下竖向构件浇在一起,就是形成异形的竖向构件了,加大地下结构的整体性,也省去了缝两侧支模拆模(没有操作面)
回复
设计小兵
2014年12月04日 13:25:13
4楼
应该是地面以上塔楼与裙楼设缝分开,地下室部分可以浇在一起
回复
fangliang1118
2014年12月04日 15:01:00
5楼
有点不合理啊
回复
结构生活
2014年12月05日 08:59:54
6楼
同意地板的说法
回复