领导去东北接了一个项目,一个烂尾楼,原设计3层,08年施工结束。09年加固改造,上面加盖了两层,钢筋混凝土框架结构。结果现在,甲方又要在上面加盖三层,到8层。。。我觉得这个太离谱了,我做过加层,也就是加一层钢结构。。。这种没有底线的加盖。。我没有把握和工程经验保证这个工程的安全性,所以就拒绝了。领导不高兴我也不在乎。我不能为了取悦他而弄个豆腐渣工程将来楼毁人亡我去坐牢。。不过咨询一下这里的高手,这种加盖,可行吗?我看遍了加固规范,没有规定加盖层数的限制。。
只要基础和底层的柱子承载力复核后满足要求,是可以的
回复
23楼
小心领导给你小鞋穿
回复
24楼
0000000000000000000000
回复
25楼
甲方不懂技术。。但是设计院的老板不能这么胡来啊
回复
26楼
领导们就是一拍脑袋,,,就知道挣钱
回复
27楼
这种要求太离谱了,拒绝是正确的。支持。
回复
28楼
主要是基础,先复核一下再说,上部结构不是大问题
回复
29楼
支持楼主!
回复
30楼
慎重,不能一件事毁了一生
回复
31楼
当然可以加固,基础可以加固,柱子可以加固,加到30层也行啊
只是代价问题,造价可能高于拆除重建
回复