领导接了一个项目,我给拒绝了
一注咨询工作室
2014年11月28日 16:55:22
来自于建筑加固
只看楼主

领导去东北接了一个项目,一个烂尾楼,原设计3层,08年施工结束。09年加固改造,上面加盖了两层,钢筋混凝土框架结构。结果现在,甲方又要在上面加盖三层,到8层。。。我觉得这个太离谱了,我做过加层,也就是加一层钢结构。。。这种没有底线的加盖。。我没有把握和工程经验保证这个工程的安全性,所以就拒绝了。领导不高兴我也不在乎。我不能为了取悦他而弄个豆腐渣工程将来楼毁人亡我去坐牢。。不过咨询一下这里的高手,这种加盖,可行吗?我看遍了加固规范,没有规定加盖层数的限制。。

wangdongwei88
2015年01月28日 09:38:35
12楼
盖塌了先抓你啊
回复
一注咨询工作室
2015年01月28日 21:11:27
13楼
wangdongwei88 发表于 2015-1-28 09:38 盖塌了先抓你啊嗯。。所以我拒绝了。。跟他闹翻了
回复
tmgchly
2015年02月01日 21:17:53
14楼
楼主我支持你 我去年硬着头皮做了一个 现在想想后悔
回复
mengyongjie
2015年02月02日 15:30:06
15楼
只要肯花钱没啥做不了的,基础不够面积就加大,柱子截面下就加大,这些都是可以做的。而且东北是六度区,可以省好多事。
回复
wanghp1985
2015年02月13日 14:35:33
16楼
没有干不了的活 业主想干 全面围套 基础全面补桩
回复
tangliangjun613
2015年04月16日 23:11:19
17楼
我觉得还是有可能可行的
回复
狼弑
2015年04月18日 12:51:35
18楼
可以建议组织专家论证,降低自己的风险
回复
小城小邪2008
2015年04月20日 10:09:23
19楼
学习了、、、、、、、、、
回复
cuobiezhi
2015年04月23日 16:20:21
20楼
把原结构按实际建模,模型复核一下
回复
hilys
2015年04月28日 14:35:43
21楼
坑死人的节奏
回复

相关推荐

APP内打开