领导去东北接了一个项目,一个烂尾楼,原设计3层,08年施工结束。09年加固改造,上面加盖了两层,钢筋混凝土框架结构。结果现在,甲方又要在上面加盖三层,到8层。。。我觉得这个太离谱了,我做过加层,也就是加一层钢结构。。。这种没有底线的加盖。。我没有把握和工程经验保证这个工程的安全性,所以就拒绝了。领导不高兴我也不在乎。我不能为了取悦他而弄个豆腐渣工程将来楼毁人亡我去坐牢。。不过咨询一下这里的高手,这种加盖,可行吗?我看遍了加固规范,没有规定加盖层数的限制。。
把原结构按实际建模,模型复核一下
回复
3楼
复核了再说,行与不幸
回复
4楼
只要基础和底层的柱子承载力复核后满足要求,是可以的
回复
5楼
基础承载力和橙将是关键
回复
6楼
感觉东北那边的设计施工市场好乱。三层的房子的基础肯定设计的不够8层用的啊,这甲方也是够任性的
回复
7楼
langchenglc 发表于 2015-1-15 15:07 感觉东北那边的设计施工市场好乱。三层的房子的基础肯定设计的不够8层用的啊,这甲方也是够任性的甲方不懂技术。。但是设计院的老板不能这么胡来啊。。本来是独立柱基加防水板。。现在弄到八层,应该改成筏板基础了。。
回复
8楼
把原结构按实际建模,模型复核一下
回复
9楼
加固也要按现行抗震规范设计,单说3层的受力和8层就差远了,尤其是底层框柱配置,基础设计都可能无法加固了,现状不了解,不好说能否接层,领导还得有技术经验做基础才可做领导啊
回复
10楼
爱力特 发表于 2015-1-19 16:49 加固也要按现行抗震规范设计,单说3层的受力和8层就差远了,尤其是底层框柱配置,基础设计都可能无法加固了 …领导就是个对技术一窍不通的主儿。。
回复
11楼
这个地基基础太操心了,一般还是别做了,太操心。
回复