新建一个小区,市政给出了三个雨水井,标高分别为5.15米/5.15米/4.6米,三根支管管径DN400.我们的正负零是7.45米。用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。计算结果:汇水面积约36100m2,雨水流量为614.6L/s,需一个DN800接口。(天津地区)用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。我想用3根400的管子排出水,我认为那样所需标高会浅一点,可以满足.
市政给出了三个雨水井,标高分别为5.15米/5.15米/4.6米,三根支管管径DN400.
我们的正负零是7.45米。
用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。
计算结果:汇水面积约 36100m2 ,雨水流量为 614.6L/s ,需一个 DN800 接口。(天津地区)
用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。
我想用3根400的管子排出水,我认为那样所需标高会浅一点,可以满足.
设计院却说400的管子坡陡,核算下来标高差不多,也就是说市政条件不宽裕,让我们核实市政主管的管底标高(口头说的是1000),以及多加雨水支管.
不知道是市政的条件给的保守还是设计院计算稍显保守,想请有经验的朋友解答一下,应参照什么规范设计,雨水管的坡度又是多大呢?