如此市政排水条件是否可行
cengjingdeshisan11
2014年11月28日 16:45:02
只看楼主

新建一个小区,市政给出了三个雨水井,标高分别为5.15米/5.15米/4.6米,三根支管管径DN400.我们的正负零是7.45米。用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。计算结果:汇水面积约36100m2,雨水流量为614.6L/s,需一个DN800接口。(天津地区)用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。我想用3根400的管子排出水,我认为那样所需标高会浅一点,可以满足.

新建一个小区,
市政给出了三个雨水井,标高分别为5.15米/5.15米/4.6米,三根支管管径DN400.
我们的正负零是7.45米。

用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。

计算结果:汇水面积约 36100m2 ,雨水流量为 614.6L/s ,需一个 DN800 接口。(天津地区)
用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。

我想用3根400的管子排出水,我认为那样所需标高会浅一点,可以满足.
设计院却说400的管子坡陡,核算下来标高差不多,也就是说市政条件不宽裕,让我们核实市政主管的管底标高(口头说的是1000),以及多加雨水支管.

不知道是市政的条件给的保守还是设计院计算稍显保守,想请有经验的朋友解答一下,应参照什么规范设计,雨水管的坡度又是多大呢?

感谢大家看到这么后边,深深地感谢!!!
免费打赏
在水一方oo
2014年12月09日 15:02:33
12楼
cengjingdeshisan11 发表于 2014-12-5 11:29 我们这里南北两侧都是准备修路,就怕往南北排但是交房时候路修不好那你得做近远期考虑,远期接入两侧道路排水管道
回复