如此市政排水条件是否可行
cengjingdeshisan11
2014年11月28日 16:45:02
只看楼主

新建一个小区,市政给出了三个雨水井,标高分别为5.15米/5.15米/4.6米,三根支管管径DN400.我们的正负零是7.45米。用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。计算结果:汇水面积约36100m2,雨水流量为614.6L/s,需一个DN800接口。(天津地区)用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。我想用3根400的管子排出水,我认为那样所需标高会浅一点,可以满足.

新建一个小区,
市政给出了三个雨水井,标高分别为5.15米/5.15米/4.6米,三根支管管径DN400.
我们的正负零是7.45米。

用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。

计算结果:汇水面积约 36100m2 ,雨水流量为 614.6L/s ,需一个 DN800 接口。(天津地区)
用两根DN600的管子排水,标高-2.5米也就是4.95米。

我想用3根400的管子排出水,我认为那样所需标高会浅一点,可以满足.
设计院却说400的管子坡陡,核算下来标高差不多,也就是说市政条件不宽裕,让我们核实市政主管的管底标高(口头说的是1000),以及多加雨水支管.

不知道是市政的条件给的保守还是设计院计算稍显保守,想请有经验的朋友解答一下,应参照什么规范设计,雨水管的坡度又是多大呢?

感谢大家看到这么后边,深深地感谢!!!
免费打赏
犀牛
2014年11月28日 21:06:32
2楼
不知道你的管长,就根据你的条件,分析如下:一个管,D=800mm,I=2.2‰,Q=620L/s 。两根管,D=600mm时,I=1.5‰,Q=309L/s。三根管D=400mm,I=5.8,Q=206L/s。
回复
cengjingdeshisan11
2014年11月29日 08:39:51
3楼
犀牛 发表于 2014-11-28 21:06 不知道你的管长,就根据你的条件,分析如下:一个管,D=800mm,I=2.2‰,Q=620L/s 。两根管,D=600mm时,I= …大哥,雨水管的坡度有什么要求啊,哪本规范上有呢?我查查,谢谢
回复
犀牛
2014年12月01日 13:13:04
4楼
cengjingdeshisan11 发表于 2014-11-29 08:39 大哥,雨水管的坡度有什么要求啊,哪本规范上有呢?我查查,谢谢室外排水设计规范GB50014-2006(2014版)
回复
wl199026
2014年12月01日 21:01:54
5楼
室外排水设计规范GB50014-2006(2014版)30页
增加支管可以减小埋深
回复
raoysh
2014年12月02日 09:42:08
6楼
增加支管可以减小埋深,请问从哪里可以查到?14版排水规范30页没找到呀
回复
z2524682759
2014年12月02日 10:01:06
7楼
还要考虑流速 过大了也不好,而且800管施工管理起来肯定比2根600好。
回复
dzt188
2014年12月02日 10:39:39
8楼
首先,计算雨水量,需要重现期,汇水面积,径流系数,汇水时间,新的室外排水规范,取消了延缓系数,同样的条件下,流量很增加很多。
其次,小区雨水管不能大于市政雨水管,应小于或等于。你们的项目在市政条件不宽裕的情况下,只能分几路单独排出。或者设雨水调蓄池,减少同时向市政管网排放的雨水量,待洪峰流量过后再排入市政雨水管。或者利用雨水绿化、浇洒道路等。
回复
在水一方oo
2014年12月04日 20:42:00
9楼
不能分区域排放吗,3.6ha的天津地区总水量有800L/s多,t取10min P=5年 径流系数0.65
回复
cengjingdeshisan11
2014年12月05日 11:29:21
10楼
在水一方oo 发表于 2014-12-4 20:42 不能分区域排放吗,3.6ha的天津地区总水量有800L/s多,t取10min P=5年 径流系数0.65我们这里南北两侧都是准备修路,就怕往南北排但是交房时候路修不好
回复
爱如少年
2014年12月05日 11:41:51
11楼
分区排水不好吗?
回复

相关推荐

APP内打开