如题,规范规定基础埋深最小500,这个500是从基础底算还是基础顶算?如果是底的,600高的基础不就露出来了吗?基础能外露吗?
如题,规范规定基础埋深最小500,这个500是从基础底算还是基础顶算?如果是底的,600高的基础不就露出来了吗?基础能外露吗?
2楼
基础埋深指的是基础底到室外地坪的距离,规范上都是底线规定,这埋深最小是500,没说必须小于500,你碰到特殊情况该自己判断是否下沉基础,这点判断能力必须要有的
回复
3楼
宁散人 发表于 2014-11-27 17:04 基础埋深指的是基础底到室外地坪的距离,规范上都是底线规定,这埋深最小是500,没说必须小于500,你碰到特 …就是说从基础底算,如果600的基础,可以正好做到基础顶面,上面一点不覆土可以吗?
回复
4楼
我主要表达的意思是,基础上没有覆土的要求吗?一点不覆土可以吗?规范也没有规定不许外露吧
回复
5楼
斯乔 发表于 2014-11-27 17:47 就是说从基础底算,如果600的基础,可以正好做到基础顶面,上面一点不覆土可以吗?规范没有规定必须覆土,可以外露,但是一方面是不美观,另一方面也要考虑室内外高差以及外墙处要有散水做法,还有就是基础埋深一般情况下要考虑到冻土深度影响,所以在实际工程中不会出现基础顶没有覆土的情况
回复
6楼
规范没有规定必须覆土,可以外露,但是一方面是不美观,另一方面也要考虑室内外高差以及外墙处要有散水做法,还有就是基础埋深一般情况下要考虑到冻土深度影响,所以在实际工程中不会出现基础顶没有覆土的情况
回复
7楼
规范没有规定必须覆土,可以外露,但是一方面是不美观,另一方面也要考虑室内外高差以及外墙处要有散水做法,还有就是基础埋深一般情况下要考虑到冻土深度影响,所以在实际工程中不会出现基础顶没有覆土的情况
回复
8楼
从基础底
回复
9楼
上面回答的已经很清楚了,不覆土也是可以的。一般都不会出现基础裸露着的这种情况,如果客观情况就这样,那么也是符合规范要求的。
回复
11楼
回复