框架作用大小,求助,框架柱和悬臂柱的抗侧刚度
jinshan568
jinshan568 Lv.3
2014年11月27日 14:20:36
只看楼主

请问最下边一行那个2是代表什么

image.jpg请问最下边一行那个2是代表什么

image.jpg

免费打赏
jinshan568
2014年11月27日 16:54:21
12楼
是的,是本好书,但是看的太慢了,有的地方得来回看,不过想要运用,还有一段距离。你也看过?
回复
liqiang69126
2014年11月27日 17:01:36
13楼
jinshan568 发表于 2014-11-27 16:54 是的,是本好书,但是看的太慢了,有的地方得来回看,不过想要运用,还有一段距离。你也看过?你这部分截图的内容我看过,大概看过
回复
zyydyyy
2014年11月27日 17:09:14
14楼
楼主 关于这个2代表什么 书上已经说清楚了啊,对于梁刚度大于柱刚度3倍的框架,反弯点取在中点,把柱剖开,书上不是已经说了柱一半长度弯曲,承受一半的弯矩,把剖开的上下柱都看做悬臂柱看待,两段分别长L/2,在剪力作用下的每段的变形为1/3*v*(1/2*L)3,两段就乘以2;完全悬臂的变形为1/3*v*(L)3,有那次为1/4
回复
jinshan568
2014年11月27日 17:15:11
15楼
我就是有点不理解 反弯点上部的那部分挠度怎么和下半部分是一样的。 应该是力学没学好的问题
回复
zyydyyy
2014年11月27日 17:26:04
16楼
本帖最后由 zyydyyy 于 2014-11-27 17:29 编辑 jinshan568 发表于 2014-11-27 17:15 我就是有点不理解 反弯点上部的那部分挠度怎么和下半部分是一样的。 应该是力学没学好的问题举个列子,反弯点法的抗侧刚度为12i/h(2),也就是柱顶单位位移下,柱子的剪力大小为12i/h(2),而悬臂柱柱挠度为FL(3)/3EI,则单位位移下的悬臂柱柱顶的力=3EI/h(3),进一步转化就为3i/h(2),i为线刚度,因此也就为4倍
回复
jinshan568
2014年11月27日 17:38:08
17楼
哥们,怎么说呢,这么理解是可以的,有点隔靴搔痒的味道。哈哈
回复
jinshan568
2014年11月27日 18:22:55
18楼
谢谢哈,非常感谢
回复
结构小逗逼
2016年01月06日 10:12:39
19楼
你们说的好高端,表示看不懂啊
回复

相关推荐

APP内打开