厂房消防管道设置询问
shengcumt
shengcumt Lv.7
2014年11月27日 09:20:19
只看楼主

厂房单层,面积约12000平米,主营生产广告柜式垃圾箱。内有机械加工、焊接、过塑、组装、库房等车间。现需要从新布置消防管道。本人从事的是土建工作,从未接触过给排水这一块,现有以下几点疑问,恳请大神们解答:1、厂房属于消防中的哪一类厂房?甲乙丙丁戊。。。2、水泵房泵的吸水管道是否必须在水平面以下?为什么?3、水泵房吸水管与墙接触的地方是否必须埋柔性套管?若是,怎么做防水?我有套管图集,但是不形象,可否传几张照片?

厂房单层,面积约12000平米,主营生产广告柜式垃圾箱。内有机械加工、焊接、过塑、组装、库房等车间。现需要从新布置消防管道。本人从事的是土建工作,从未接触过给排水这一块,现有以下几点疑问,恳请大神们解答:
1、厂房属于消防中的哪一类厂房?甲乙丙丁戊。。。
2、水泵房泵的吸水管道是否必须在水平面以下?为什么?
3、水泵房吸水管与墙接触的地方是否必须埋柔性套管?若是,怎么做防水?我有套管图集,但是不形象,可否传几张照片?
4、水泵房的出水管是否必须埋在地下(冰冻线以下15cm)?漏出地面部分是否要做保温?江苏徐州的冰冻线大约是多少呢?
5、现在室内计划设置23消火栓,请问用18.5kw的消防泵是否能满足要求?
6、水泵房内水泵必须安装的阀和表有哪些?
7、厂房高约6m,是否有强制性要求需要安装烟感控制器?若有大概多少面积安装一个?
8、能否传几张关于水泵房内部布置的照片?
问题有点多,但我觉得对于给排水专业的来说应该都是很基本的~
sunjiabingcc1024
2014年11月27日 09:20:20
2楼
1\根据建规3.1应该定为丙类,可燃固体。
2、根据50974-5.1.12消防水泵应采取自灌式水泵,故吸水管道应在水平面以下,且保证水泵自灌满足启动需求。
3、吸水管穿越消防水池时需设置柔性套管,其余穿越外墙时设置套管就可以。
4、出水管可以走地上,地面以上保证寒冷季节不结冰措施。冰冻线可以查下当地资料。
5、消防水泵是根据流量与扬程选择的,丙类单层厂房,高度假设6米,室内消火栓应该取用流量20L/S,扬程需要根据你消防泵与厂房距离计算。大约30-35米应该够。
6、吸水管上闸阀、出水管止回阀、蝶阀。表主要就是压力表和真空表。
7、可以不安装烟感。
8、无照片
回复
版专攻
2014年11月27日 11:32:32
3楼
感觉应该是丁戊类厂房,要是想从头搞,还是先看看规范吧,一本规范没法给你解释清楚,补充楼上的,可能要装流量计,还要有消防水箱啥的
回复