屋面泡沫混凝土浇筑在挤朔板上面,下雨之后挤朔板整个浮起来了,该怎么办?
yanjie1515
yanjie1515 Lv.2
2014年11月26日 12:48:40
来自于建筑施工
只看楼主

屋面没有结构找坡,天沟都是之后浇筑的素混凝土,泡沫混凝土浇筑之后,与炮楼、屋面风丼口交接位置有出现裂缝,所以下雨之后,雨水全灌到挤朔板下面,现在雨水也无法排出去,想想办法,该怎么办?

屋面没有结构找坡,天沟都是之后浇筑的素混凝土,泡沫混凝土浇筑之后,与炮楼、屋面风丼口交接位置有出现裂缝,所以下雨之后,雨水全灌到挤朔板下面,现在雨水也无法排出去,想想办法,该怎么办?
免费打赏
甲方施工员
2014年11月27日 07:58:11
2楼
没有办法要不自然晾干,要不整体掀开晾干,带干燥后迅速做防水层,迅速完成整个面层施工
回复
marksmanzh
2014年11月28日 12:15:58
3楼
我们工地也出现过这种情况,屋面积水无法排出,只能在板下打孔排水,排完后注浆
回复
mokatsch
2014年11月28日 13:50:10
4楼
marksmanzh 发表于 2014-11-28 12:15 我们工地也出现过这种情况,屋面积水无法排出,只能在板下打孔排水,排完后注浆这是个办法,,,打完空后,,局部补防水卷材,,,以后要注意及时哪怕是加班,也要封面。本来泡沫混凝土透水性强