后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
kv123
kv123 Lv.12
2014年11月26日 09:24:01
来自于建筑施工
只看楼主

看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?

看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。
现场看的却有不少是焊接接头。

为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?




1.jpg

免费打赏
王农勤
2014年11月26日 10:09:08
2楼
钢筋搭接,当为较大直径时,一般采用焊接连接。
回复
王农勤
2014年11月26日 10:09:36
3楼
钢筋搭接,当为较大直径时,一般采用焊接连接。
回复
想海的鱼
2014年11月26日 10:36:03
4楼
楼上说的对, 但是问这个问题,你先想想,后浇带一般留置位置是不是板, 那板的钢筋适合焊接吗? 梁的纵筋在后浇带位置(梁跨1/3处,受力弱)钢筋按规范不宜搭接或焊接。 所以, 你懂的。
回复
kv123
2014年11月26日 11:28:57
5楼
想海的鱼 发表于 2014-11-26 10:36 楼上说的对, 但是问这个问题,你先想想,后浇带一般留置位置是不是板, 那板的钢筋适合焊接吗? 梁的纵筋在 …对于底板的钢筋,还真没什么不适合焊接啊
回复
圆号手
2014年11月26日 14:12:10
6楼
同济设计院
回复
kv123
2014年11月26日 14:55:36
7楼
圆号手 发表于 2014-11-26 14:12 同济设计院疑问1:为何收缩后浇带的厚底板钢筋不断?疑问2:沉降后浇带梁50%搭接焊接是出于什么考虑?前面说“互相伸出一个搭接长度”,这个“搭接长度”是大于12d的,那么取“搭接长度”范围内的哪部分的12d来焊接?
回复
圆号手
2014年11月26日 16:36:19
8楼
kv123 发表于 2014-11-26 14:55 疑问1:为何收缩后浇带的厚底板钢筋不断?疑问2:沉降后浇带梁50%搭接焊接是出于什么考虑?前面说“互相 …仅供参考,解释权不在我这
回复
甲方施工员
2014年11月27日 08:18:56
9楼
理解下为什么要设置后浇带就知道为什么要用搭接了,设置后浇带就是为了平衡变形,沉降或者伸缩,那你给设置成整体那还如何来平衡
回复
kv123
2014年11月27日 08:44:36
10楼
甲方施工员 发表于 2014-11-27 08:18 理解下为什么要设置后浇带就知道为什么要用搭接了,设置后浇带就是为了平衡变形,沉降或者伸缩,那你给设置 …后期封闭难道不要形成整体?
回复
甲方施工员
2014年11月27日 08:58:02
11楼
kv123 发表于 2014-11-27 08:44 后期封闭难道不要形成整体?问的好,后浇带为什么叫后呢
回复

相关推荐

APP内打开