新消规,为什么没有条文关于“出水管上应设置防超压设施“了,原来高低规均有。
新消规,为什么没有条文关于“出水管上应设置防超压设施“了,原来高低规均有。
3楼
消规5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止水泵低流量空转过热的技术措施,这条是不是意思要设超压泄压阀?
回复
4楼
版专攻 发表于 2014-11-25 17:25 消规5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止水泵低流量空转过热的技术措施,这条是不是意思要设超压泄压阀? …不明白这一条的怎么操作最好
回复
5楼
这一条与我们没有关系,主要是水泵生产厂家的事情
回复
6楼
可以看看第5.1.6条第6小条(泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求)
回复
7楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-11-26 10:19 这一条与我们没有关系,主要是水泵生产厂家的事情装个泄压阀,是不是可以防止低流量情况?
回复
8楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
9楼
《消规》更加关注水锤带来的超压(本身水泵零流量时的超压,我们在计算工作压力时已经考虑了,详见第8.2.3条),具体计算可以参考第5.5.11,通常不会计算,直接执行第8.3.3条即可。
回复
10楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-12-3 11:11 《消规》更加关注水锤带来的超压(本身水泵零流量时的超压,我们在计算工作压力时已经考虑了,详见第8.2.3条 …有道理,谢谢