本帖最后由 spzhou 于 2014-11-22 15:21 编辑 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 6.4347 89.99 0.19 ( 0.00+0.19 ) 0.81 2 0.5169 44.42 0.71 ( 0.40+0.31 ) 0.29 3 0.5027 128.30 0.94 ( 0.30+0.64 ) 0.06
本帖最后由 spzhou 于 2014-11-22 15:21 编辑
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 6.4347 89.99 0.19 ( 0.00+0.19 ) 0.81
2 0.5169 44.42 0.71 ( 0.40+0.31 ) 0.29
3 0.5027 128.30 0.94 ( 0.30+0.64 ) 0.06
4 0.4808 179.45 0.47 ( 0.33+0.14 ) 0.53
5 0.2587 48.24 0.84 ( 0.47+0.37 ) 0.16
6 0.2464 126.73 0.96 ( 0.36+0.61 ) 0.04
地震作用最大的方向 = -87.342 (度)
大神们给看看改怎么调,我自己捉摸半天了
12楼
xsh3555 发表于 2014-11-23 09:16 整体扭转的问题,应该分缝建筑没设缝
回复
13楼
xsh3555 发表于 2014-11-23 09:15 屋面钢梁不宜采用铰接,应该刚接,局部振型也出现在这里,刚接后用钢量也会大幅度减小但是屋面钢梁与混凝土柱连接就是铰接呀,你的意思是不是计算按刚接?
回复
14楼
lsdllq 发表于 2014-11-23 02:27 振型取得太少,你可以看你的第一振型为局部振动,增加振型数,结果如下:振型号 周 期 转 角 …我加震型数后结果没怎么变呀,是不是还要调整其它参数?
回复
15楼
局部振型吧,应该
回复
16楼
lsdllq 发表于 2014-11-23 02:27 振型取得太少,你可以看你的第一振型为局部振动,增加振型数,结果如下:振型号 周 期 转 角 …你能把你调整后的模型发给我学习下吗。谢谢你了
回复
17楼
楼主振型数取得少了点吧,第一振型周期咋那么长啊?
回复
18楼
lsdllq 发表于 2014-11-23 02:27 振型取得太少,你可以看你的第一振型为局部振动,增加振型数,结果如下:振型号 周 期 转 角 …我的QQ 312104251 谢谢大神
回复
19楼
lsdllq 发表于 2014-11-23 02:27 振型取得太少,你可以看你的第一振型为局部振动,增加振型数,结果如下:振型号 周 期 转 角 …大神,调整后的模型发个给我学习下吧
回复
20楼
很好的资料,谢谢!
回复
21楼
解决了??????????
回复