关于施工荷载及支模架拆除的问题,请教各位设计大佬
施工大boss
2014年11月21日 13:43:36
来自于建筑施工
只看楼主

最近施工过程中遇到了比较棘手的问题,坛里的高手帮忙解答一下!问题描述:砼工程施工验收规范里面规定,大致是砼强度达到75%可以拆模(各位施工的兄弟不要抠细节,具体是跨度不同、是否悬挑对砼拆模强度的要求是不一样的,这个不是我这里的重点),对这个规定我有点难以理解,因为对于住宅,一般我们施工图的设计使用荷载为2KN/m2,假设有两层楼面:下面楼层的砼强度达到75%就拆掉模板等支撑了,而上层楼面的砼正在浇筑砼或刚刚浇筑完成,那么正在浇筑的这层楼板的自重、支撑体系的重量、施工荷载早就超过2KN/m2几倍了,这样施工也行吗?


最近施工过程中遇到了比较棘手的问题,坛里的高手帮忙解答一下!

问题描述:砼工程施工验收规范里面规定,大致是砼强度达到75%可以拆模(各位施工的兄弟不要抠细节,具体是跨度不同、是否悬挑对砼拆模强度的要求是不一样的,这个不是我这里的重点),对这个规定我有点难以理解,因为对于住宅,一般我们施工图的设计使用荷载为2KN/m2,假设有两层楼面:

下面楼层的砼强度达到75%就拆掉模板等支撑了,而上层楼面的砼正在浇筑砼或刚刚浇筑完成,那么正在浇筑的这层楼板的自重、支撑体系的重量、施工荷载早就超过2KN/m2几倍了,这样施工也行吗?

ps:问题发表好几天,咋看了这么多,没人给个意见呢?求施工的前辈指点!
免费打赏
gushoulei77
2014年11月21日 14:20:16
2楼
悬挑梁必须达到100%强度才能拆模和支撑,而且就算强度达到,楼层中也应该隔一层拆一层,比如说10层正在施工,9层的支撑就不能拆
回复
圆号手
2014年11月21日 18:19:46
3楼
本帖最后由 圆号手 于 2014-11-22 08:35 编辑

很细心啊!这个在拆模方案里需要考虑的
对于多层楼板模板的立柱,当上层及以上楼板正在浇筑砼时,下层楼板立柱的拆除,应根据下层楼板结构砼强度的实际情况,并经过计算确定。
所以拆模时必须提交拆模申请并附上砼的强度试验报告
回复
wangjiyiok
2014年11月21日 20:18:35
4楼
楼主说的这种情况比较少见。仅一个楼,仅两层。这不是正常的工程,恐怕也不会去做试块。抛开这个说:
通常的情况下,75%的强度需要7天以上的时间,简单的结构形式,一次结构的施工时间也是7天。也就是说到拆模强度的时候正好具备浇筑条件,在这种情况下,工人会自觉等浇筑完再拆。而且这种项目,木工不会有很多人,拆模时间至少7天。

楼主不必在意这个问题,就通常的工程项目,不会出现这种极端情况的。
回复
那路透
2014年11月21日 21:02:08
5楼
楼主果然细心,涨姿势了
回复
陈湘元
2014年11月24日 08:48:01
6楼
这就是裂缝增大的原因
回复
甲方施工员
2014年11月24日 09:07:26
7楼
有经验的施工单位都会根据实际情况考虑楼主说的情况

3到4天一层结构,下一层和下二层结构的强度根据标养试块的强度很难达到拆模的条件。这就要求施工单位同时有几套架子
回复
lengqi2009
2014年11月24日 09:28:39
8楼
我只想说,楼主多虑了。木工没那么多人的。:lol 7-10天一个周期足够了。赶工期的工程都有2套以上的架子。
回复
kgd_qkqp
2014年11月24日 10:30:18
9楼
辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!
回复
fuyuan1989
2014年11月24日 15:54:18
10楼
那路透 发表于 2014-11-21 21:02 楼主果然细心,涨姿势了裂缝增大的原因
回复
hncsgsg
2014年11月24日 17:13:04
11楼
工地上的情况很复杂,有时候停工了,或者某层做得特别慢的时候,就会出现楼主说的情况,虽然强度达到了,但是不能拆啊,施工荷载有的工程能到7,8KN/m2(算梁板折算厚度),把下面都压开裂了。