内容:制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。空调机房的层高概略值 (表1.3.2-1) 建筑物总建筑面积(m2) 主要空调机房层高(m) (包括冷冻机房、锅炉房)
内容:
制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。
空调机房的层高概略值 (表1.3.2-1)
建筑物总建筑面积(m2)
|
主要空调机房层高(m)
(包括冷冻机房、锅炉房)
|
回水池、泵房、电气室(包括变电室、发电机)
|
建筑物总建筑面积(m2)
|
主要空调机房层高(包括冷冻机房、锅炉房)
|
回水池、泵房、电气室(包括变电室、发电机)
|
1000
|
4.0
|
4.0
|
15000
|
5.5
|
6.0
|
2000
|
4.5
|
4.5
|
20000
|
6.0
|
6.0
|
3000
|
4.5
|
4.5
|
25000
|
6.0
|
6.0
|
4000
|
5.0
|
5.0
|
30000
|
6.5
|
6.5
|
设备层中空调机房所占用的面积的概略值 (表1.3.2-2)
建筑总面积(m2)
|
空调机房面积(m2)
(一般概略值)
|
不同空调方式的空调机房面积(m2)
|
|
各层机组单风道方式(定风量、变风量)
(一般概略值)
|
单风道方式加风机盘管方式
(一般概略值)
|
||
1000
|
70(7.0%)
|
75(7.5%)
|
|
3000
|
200(6.6%)
|
190(6.3%)
|
120(4.0%)
|
5000
|
290(5.8%)
|
310(6.2%)
|
200(4.0%)
|
10000
|
450(4.5%)
|
550(5.5%)
|
350(3.5%)
|
15000
|
600(4.0%)
|
750(5.0%)
|
550(3.7%)
|
20000
|
770(3.8%)
|
960(4.8%)
|
730(3.6%)
|
25000
|
920(3.7%)
|
1200(4.8%)
|
850(3.4%)
|
30000
|
1090(3.6%)
|
1400(4.7%)
|
1000(3.0%)
|
制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;
热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;
锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;
空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;
而在分层面积上:500m2约要空调机房30m2;
(每层建筑面积)1000m2约要空调机房35~45m2;
2000m2约要空调机房45~55m2;
3000m2约要空调机房65~75m2。
制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:
① 制冷机房:
a. 有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。
b. 在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。
c. 要靠近变配电站和水泵房。
d. 要考虑管网的出路。
e. 要有机器搬进搬出的孔洞。
f. 制冷机房的高度要求(净高):
-
电制冷机房大型h=4.5m;小型h=3.5m。
-
直燃机房大型h=5m;小型h=4m。
② 直燃机房:
直燃机房的特殊要求:
因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:
a. 有直接对外的门窗。
b. 有通风换气。
c. 在地下室时有泄烟面。
③ 空调机房:
a.空调机房的楼板荷载为700~800kg/m2。
如a.800m2的多功能厅2×30000m3/h,机房面积50m2。
b. 办公楼每1000m2约需50m2机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。
c. 空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。
d. 空调机房的门应为甲级防火隔声门。
e. 管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2m2的防、排烟管井。
以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。