内容:制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。空调机房的层高概略值 (表1.3.2-1) 建筑物总建筑面积(m2) 主要空调机房层高(m) (包括冷冻机房、锅炉房)

内容:

制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。

空调机房的层高概略值 (表1.3.2-1)







建筑物总建筑面积(m2)
主要空调机房层高(m)
(包括冷冻机房、锅炉房)
回水池、泵房、电气室(包括变电室、发电机)
建筑物总建筑面积(m2)
主要空调机房层高(包括冷冻机房、锅炉房)
回水池、泵房、电气室(包括变电室、发电机)
1000
4.0
4.0
15000
5.5
6.0
2000
4.5
4.5
20000
6.0
6.0
3000
4.5
4.5
25000
6.0
6.0
4000
5.0
5.0
30000
6.5
6.5

设备层中空调机房所占用的面积的概略值 (表1.3.2-2)












建筑总面积(m2)
空调机房面积(m2)
(一般概略值)
不同空调方式的空调机房面积(m2)
各层机组单风道方式(定风量、变风量)
(一般概略值)
单风道方式加风机盘管方式
(一般概略值)
1000
70(7.0%)
75(7.5%)

3000
200(6.6%)
190(6.3%)
120(4.0%)
5000
290(5.8%)
310(6.2%)
200(4.0%)
10000
450(4.5%)
550(5.5%)
350(3.5%)
15000
600(4.0%)
750(5.0%)
550(3.7%)
20000
770(3.8%)
960(4.8%)
730(3.6%)
25000
920(3.7%)
1200(4.8%)
850(3.4%)
30000
1090(3.6%)
1400(4.7%)
1000(3.0%)

制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;

热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;

锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;

空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;

而在分层面积上:500m2约要空调机房30m2;

(每层建筑面积)1000m2约要空调机房35~45m2;

        2000m2约要空调机房45~55m2;

        3000m2约要空调机房65~75m2。

制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:

① 制冷机房:

a. 有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。

b. 在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。

c. 要靠近变配电站和水泵房。

d. 要考虑管网的出路。

e. 要有机器搬进搬出的孔洞。

f. 制冷机房的高度要求(净高):

② 直燃机房:

直燃机房的特殊要求:

因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:

a. 有直接对外的门窗。

b. 有通风换气。

c. 在地下室时有泄烟面。

③ 空调机房:

a.空调机房的楼板荷载为700~800kg/m2。

如a.800m2的多功能厅2×30000m3/h,机房面积50m2。

b. 办公楼每1000m2约需50m2机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。

c. 空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。

d. 空调机房的门应为甲级防火隔声门。

e. 管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2m2的防、排烟管井。

以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。



免费打赏
lipswtju
2014年11月24日 15:51:37
12楼
谢楼主分享!!!!
回复
yangpinde
2014年11月24日 21:18:29
13楼
:handshake
回复
wgj1207
2014年11月25日 11:00:27
14楼
你这么NB,李娥飞知道吗。
回复
zyyyuzcc
2014年11月25日 15:14:31
15楼
谢谢楼主啊
回复
mqlxyy
2014年11月25日 17:20:05
16楼
接合一下 就可以用了
回复
phuage2011
2014年11月25日 21:43:08
17楼
感谢分享,学习了!
回复
tanshuqin
2014年11月26日 08:54:35
18楼
谢谢楼主,参考一下
回复
张若愚
2014年11月26日 14:05:27
19楼
学习了 不错
回复
rexlandy
2014年11月26日 14:13:10
20楼
看得不是很懂呢~~
回复
qinluo007
2014年11月27日 12:22:55
21楼
楼主达人啊
回复

相关推荐