暖通机房大小估算(提资、作图必备)
yalishandakewen
2015年05月20日 13:14:14
来自于采暖供热
只看楼主

内容:  制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。  空调机房的层高概略值(表1.3.2-1)  制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;  热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;  锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;  空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;

095716twui18rp6ixcyf9c.jpg
内容:
  制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。
  空调机房的层高概略值(表1.3.2-1)
095124kwlq5ig0wlmcl3im.jpg  制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;
  热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;
  锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;
  空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;
  而在分层面积上:500m2约要空调机房30m2;
  (每层建筑面积)1000m2约要空调机房35~45m2;
  2000m2约要空调机房45~55m2;
  3000m2约要空调机房65~75m2。

  制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:
  ①制冷机房:
  a.有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。
  b.在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。
  c.要靠近变配电站和水泵房。
  d.要考虑管网的出路。
  e.要有机器搬进搬出的孔洞。
  f.制冷机房的高度要求(净高):
  电制冷机房
  大型h=4.5m;小型h=3.5m。
  直燃机房
  大型h=5m;小型h=4m。

  ②直燃机房:
  直燃机房的特殊要求:
  因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:
  a.有直接对外的门窗。
  b.有通风换气。
  c.在地下室时有泄烟面。

  ③空调机房:
  a.空调机房的楼板荷载为700~800kg/m2。
  如a.800m2的多功能厅2×30000m3/h,机房面积50m2。
  b.办公楼每1000m2约需50m2机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。
  c.空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。
  d.空调机房的门应为甲级防火隔声门。
  e.管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2m2的防、排烟管井。
   以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。

095716twui18rp6ixcyf9c.jpg


095124kwlq5ig0wlmcl3im.jpg

免费打赏
怎么起名呢
2015年05月22日 09:26:52
2楼
绝对权威的
回复
贾亮
2015年05月22日 14:43:40
3楼
好资料,顶楼组
回复
xjwsl
2015年08月24日 17:15:02
4楼
很好的文章,帮我解决了实际问题。
回复
aiduck_tang
2015年08月25日 11:27:36
5楼
很好的文章,帮我解决了实际问题。
回复
meykia00
2015年11月11日 20:58:22
6楼
很好的资料,受用了
回复
wendy20121105
2019年09月18日 15:49:33
7楼

好资料,受用了

回复

相关推荐

APP内打开