本帖最后由 wusukai 于 2014-11-27 15:03 编辑 大神们分析一下什么原因,开关额定电流是4000A,正常工作电流800-1200A。
本帖最后由 wusukai 于 2014-11-27 15:03 编辑
大神们分析一下什么原因,开关额定电流是4000A,正常工作电流800-1200A。
![IMG_20141119_095431.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/B2/E8/rBBhH11JJI-APZRVABP0jjDNhPE553.jpg)
32楼
楼主说:"第3幅图左上角烧毁的是开关柜上方的冷却通风扇,悬挂的细线是风扇电源线。"
说明断路器室顶部有散热通道,就说明有断路器室顶部有可能有异物掉落到断路器极柱散热片上引起极柱对地短路故障。
回复
33楼
高低压配电 发表于 2014-12-2 23:08 楼主说:“第3幅图左上角烧毁的是开关柜上方的冷却通风扇,悬挂的细线是风扇电源线。”说明断路器室顶部有散 …极柱外是环氧树脂整体浇筑的,应该不会出现这种问题吧。
回复
34楼
应该是开关柜制作的问题,不排除有些金属件与断路器带电部位不满足电气绝缘距离要求。间歇性燃弧。
回复
35楼
三相灭弧栅烧着情况相似,可能是断路器灭弧室受潮,由闪烁放电最终形成三相对地放电造成。由于图片不清晰,资料不全,只能猜。
回复
36楼
,现场在芜湖?这个工程号售后系统里面的都查不到柜子的安装服务记录,开关柜是ZS1的?如果是,金属件与断路器带电部位不满足电气绝缘距离要求基本不会。断路器室上方就是泄压通道,怀疑是不是有异物从柜顶泄压通道掉到断路器极柱上引起的??
回复
37楼
目前ABB技术人员说可能是开关与柜体的配合问题
回复
38楼
学习学习见识了一下
回复
39楼
学习了学习了学习了
回复
40楼
我倾向于断路器质量原因~
回复
41楼
路过学习了。。。
回复