本帖最后由 wusukai 于 2014-11-27 15:03 编辑 大神们分析一下什么原因,开关额定电流是4000A,正常工作电流800-1200A。
本帖最后由 wusukai 于 2014-11-27 15:03 编辑
大神们分析一下什么原因,开关额定电流是4000A,正常工作电流800-1200A。
22楼
来学习的,看看情况。
回复
23楼
不好意思,这两天在忙着别的事情。简单介绍一下吧,这个开关是两段10kV母线之间的联络开关,正常运行电流也就800~1200A左右,我们公司是钢铁厂,下边带的负荷主要是水泵、轧机、空压机等。故障发生时所有设备都在正常运行,故障发生后检查也未发现其它故障点,送电后运行正常。
第3幅图左上角烧毁的是开关柜上方的冷却通风扇,悬挂的细线是风扇电源线。
三个塌陷部位对应的是开关柜的一块侧板,目测距离大约50~100mm。
回复
24楼
年轻的求知者 发表于 2014-11-24 20:02 不知道开关是分闸状态还是合作状态?合闸状态,拆下来时仍是合闸,人工分闸后测量绝缘为0
回复
25楼
兰帕德 发表于 2014-11-25 08:50 潜水党帮顶,有没有找ABB技术人员过来检测?因为是开关柜配套设备,只能由开关柜厂家联系他们,已经到场检查过,但没有结论,他们说要把情况反馈给公司以后下结论
回复
26楼
zhangwei830715 发表于 2014-11-25 10:05 有没有防鸟网,有没有挡鼠板,短路开断电流40KA符合不符合要求因为这个开关就在我们110kV变电站内,防护措施还是比较到位的,开断电流我就不太清楚受否符合要求了。
回复
27楼
长见识了,以后我要小心咯
回复
28楼
wusukai 发表于 2014-11-27 14:59 不好意思,这两天在忙着别的事情。简单介绍一下吧,这个开关是两段10kV母线之间的联络开关,正常运行电流也 …合闸了应该拉不出来才对啊。绝缘为0是不是对地绝缘为零?总感觉是开关问题。
回复
29楼
感觉不会是断路器自身的分断故障,可能是金属掉落引起的
回复
30楼
学习学习...........
回复
31楼
本帖最后由 年轻的求知者 于 2014-12-2 17:37 编辑 年轻的求知者 发表于 2014-11-24 20:02 不知道开关是分闸状态还是合作状态?哦,等待最后结果
回复