浇筑完底板混凝土之后放轴线跟控制线发现有几个柱钢筋严重偏位,12公分,11公分,8公分,现在已经开始装柱模,这种情况怎么破?
浇筑完底板混凝土之后放轴线跟控制线发现有几个柱钢筋严重偏位,12公分,11公分,8公分,现在已经开始装柱模,这种情况怎么破?
12楼
这已经超过规范规定了,应该返工整改。
回复
13楼
必须整改,没什么好说的
回复
14楼
基础底板的话,把一部分割掉,另一部分植筋,箍筋加密。这是最好的也是通用的办法。希望对你有用。作为项目的管理者,这种情况的出现你也有一定的责任。多复核
回复
15楼
12公分都不用改么??钢筋割了 重新埴筋
回复
16楼
重新埴筋是最好的办法了。
回复
17楼
附加钢筋植入下层,与移位置连接。
回复
18楼
本帖最后由 wqh6510 于 2014-11-28 20:17 编辑
兄弟要保命啊,你至少植个锚固筋。
底板筋上施工员核对很关键,一般有经验都会把箍筋焊死,再插柱筋。
回复
19楼
无力回天了
回复
20楼
箍筋拆了,把超过柱子范围的钢筋弯进去,在正确的位置上植相应的钢筋。
以前我是这么处理的。
回复
21楼
植筋吧,没有别的办法,现在怕麻烦,后面麻烦找你
回复