柱钢筋偏位12公分
zhouyi1905
zhouyi1905 Lv.3
2014年11月21日 09:34:54
来自于建筑施工
只看楼主

浇筑完底板混凝土之后放轴线跟控制线发现有几个柱钢筋严重偏位,12公分,11公分,8公分,现在已经开始装柱模,这种情况怎么破?

浇筑完底板混凝土之后放轴线跟控制线发现有几个柱钢筋严重偏位,12公分,11公分,8公分,现在已经开始装柱模,这种情况怎么破?

20141120_145930.jpg

免费打赏
无间道
2014年11月22日 08:25:31
12楼
这已经超过规范规定了,应该返工整改。
回复
kv123
2014年11月22日 08:31:54
13楼
必须整改,没什么好说的
回复
ynxs2014
2014年11月22日 09:07:51
14楼
基础底板的话,把一部分割掉,另一部分植筋,箍筋加密。这是最好的也是通用的办法。希望对你有用。作为项目的管理者,这种情况的出现你也有一定的责任。多复核
回复
yeshenrenjing88
2014年11月22日 10:09:31
15楼
12公分都不用改么??钢筋割了 重新埴筋
回复
wuji5512
2014年11月22日 14:57:47
16楼
重新埴筋是最好的办法了。
回复
xujun315
2014年11月28日 17:20:51
17楼
附加钢筋植入下层,与移位置连接。
回复
wqh6510
2014年11月28日 20:12:55
18楼
本帖最后由 wqh6510 于 2014-11-28 20:17 编辑

兄弟要保命啊,你至少植个锚固筋。
底板筋上施工员核对很关键,一般有经验都会把箍筋焊死,再插柱筋。
回复
lixingcxr
2014年11月29日 08:23:39
19楼
无力回天了
回复
常常想起
2014年11月29日 09:37:12
20楼
箍筋拆了,把超过柱子范围的钢筋弯进去,在正确的位置上植相应的钢筋。
以前我是这么处理的。
回复
conly01
2014年11月29日 22:28:42
21楼
植筋吧,没有别的办法,现在怕麻烦,后面麻烦找你
回复