柱钢筋偏位12公分
zhouyi1905
zhouyi1905 Lv.3
2014年11月21日 09:34:54
来自于建筑施工
只看楼主

浇筑完底板混凝土之后放轴线跟控制线发现有几个柱钢筋严重偏位,12公分,11公分,8公分,现在已经开始装柱模,这种情况怎么破?

浇筑完底板混凝土之后放轴线跟控制线发现有几个柱钢筋严重偏位,12公分,11公分,8公分,现在已经开始装柱模,这种情况怎么破?

20141120_145930.jpg

免费打赏
hanhr109
2014年11月21日 09:45:44
2楼
没什么好办法,拆柱模,箍筋什么的也得拆,把纵筋校准了在绑柱子,这钢筋工也真够牛逼的,柱子跑了12公分绑钢筋前都不校的么?!竟然还把模板都合上了,不知道监理是怎么验收的,无语~~
回复
zhouyi1905
2014年11月21日 09:51:09
3楼
hanhr109 发表于 2014-11-21 09:45 没什么好办法,拆柱模,箍筋什么的也得拆,把纵筋校准了在绑柱子,这钢筋工也真够牛逼的,柱子跑了12公分绑 …那不相当于这几根柱子重装??这可能性不大,最近在疯狂赶工期,只能保进度了
回复
hanhr109
2014年11月21日 09:55:00
4楼
zhouyi1905 发表于 2014-11-21 09:51 那不相当于这几根柱子重装??这可能性不大,最近在疯狂赶工期,只能保进度了那就装修的时候再剔呗~恕我直言,赶工期也不是这个赶法的,随便一个钢筋工长都知道打完底板弹完线第一件事就是去看看墙柱纵筋是不是跑了,偏移了多少,我工作那时候师傅就是这么教的~
回复
hanhr109
2014年11月21日 10:01:06
5楼
对了,到了上一层记得把偏的柱子校回来,总不能一直斜到顶吧?!偏这么多装修的时候也不太好办啊,是地下室吧?不用精装修的话可能还好点
回复
zhouyi1905
2014年11月21日 10:32:11
6楼
hanhr109 发表于 2014-11-21 10:01 对了,到了上一层记得把偏的柱子校回来,总不能一直斜到顶吧?!偏这么多装修的时候也不太好办啊,是地下室 …这边的班组工艺都不行,而且也没有责任感,半个月,从还是泥巴的状态要到地下室浇筑完成,这进度也够赶的,现在只能是把上面的较回来,下面的想点不费事的办法了
回复
hengxin87
2014年11月21日 11:15:16
7楼
拆了改吧,不然上面你想继续错上去吗
回复
zhouyi1905
2014年11月21日 21:50:03
8楼
hengxin87 发表于 2014-11-21 11:15 拆了改吧,不然上面你想继续错上去吗拆是已经来不及了 只能在上面改了
回复
qq_1416573462444
2014年11月21日 22:13:30
9楼
马上电焊割掉几个偏位的钢筋,打洞值筋,满足锚固要求,
回复
qq_1416566210987
2014年11月22日 00:38:35
10楼
监理拿钱的而已 写写每日工程日记而已 要求工人按标准搞吧
回复
diabloboy521
2014年11月22日 08:09:44
11楼
这一层加大截面,然后下一层改过来吧……