公共区中很多小房间,防烟分区面积怎么计算??
lxwklj
lxwklj Lv.9
2014年11月20日 19:06:57
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 lxwklj 于 2014-11-21 11:00 编辑 一个大空间有1000平方,在此房间中间有几个无窗单独隔断的房间面积加起来160平方,如果按照上海规范划为一个防烟分区,防烟分区的面积是按照1000平方计算还是840平方?所有无窗房间均隔断到天花。如果采用全国防火规范,是怎么计算?另外请教一下原有建筑挡烟垂壁都是设在梁之间,重新划分建筑的时候,挡烟垂壁在一个房间的中央,是不是要重新按照房间墙划分防烟分区??

本帖最后由 lxwklj 于 2014-11-21 11:00 编辑

QQ截图20141120230630.png
一个大空间有1000平方,在此房间中间有几个无窗单独隔断的房间面积加起来160平方,如果按照上海规范划为一个防烟分区,防烟分区的面积是按照1000平方计算还是840平方?所有无窗房间均隔断到天花。
如果采用全国防火规范,是怎么计算?

另外请教一下原有建筑挡烟垂壁都是设在梁之间,重新划分建筑的时候,挡烟垂壁在一个房间的中央,是不是要重新按照房间墙划分防烟分区??

QQ截图20141120230630.png

免费打赏
云飘飘
2014年11月21日 06:20:39
2楼
大空间按照正常划分防烟分区,将小房间纳入。
回复
zzbj9788379
2014年11月21日 08:13:34
3楼
每个防烟分区不宜超500平米。这里应划分为二个防烟分区。
回复
mofgyc
2014年11月21日 08:54:26
4楼
按全国规范小房间纳入大空间即可
回复
刘建珍
2014年11月21日 09:13:02
5楼
学习了……
回复
zzbj9788379
2014年11月22日 09:50:39
6楼
zzbj9788379 发表于 2014-11-21 08:13 每个防烟分区不宜超500平米。这里应划分为二个防烟分区。2000是车库的防烟分区面积
回复
guilingling622
2014年11月23日 20:02:52
7楼
挡烟垂壁在房间的中间,肯定要调整的啊,一个房间肯定是一个防烟分区内的,不然风口怎么设置?房间面积看是高层还是多层的,好像高层是50m2无窗做排烟口,不然就放在大空间的地方就可以了。
回复
lxwklj
2014年11月25日 15:40:04
8楼
我觉得划分防烟分区是每个新学防排烟的同学都遇到的问题,不知道那位高手能专题指导一下划分防烟分区的重点和注意事项,有这么个帖子就不用老是困惑大家了。
回复
俊霖
2014年11月29日 15:40:56
9楼
学习下,分区好不明白的。
回复
luochongchong
2014年12月01日 09:49:11
10楼
学习下,分区好不明白的。
回复
曾大帥
2014年12月01日 20:37:40
11楼
好东西,收藏起来好好研究学习。

回复

相关推荐

APP内打开