公共区中很多小房间,防烟分区面积怎么计算??
lxwklj
lxwklj Lv.9
2014年11月20日 19:06:57
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 lxwklj 于 2014-11-21 11:00 编辑 一个大空间有1000平方,在此房间中间有几个无窗单独隔断的房间面积加起来160平方,如果按照上海规范划为一个防烟分区,防烟分区的面积是按照1000平方计算还是840平方?所有无窗房间均隔断到天花。如果采用全国防火规范,是怎么计算?另外请教一下原有建筑挡烟垂壁都是设在梁之间,重新划分建筑的时候,挡烟垂壁在一个房间的中央,是不是要重新按照房间墙划分防烟分区??

本帖最后由 lxwklj 于 2014-11-21 11:00 编辑

QQ截图20141120230630.png
一个大空间有1000平方,在此房间中间有几个无窗单独隔断的房间面积加起来160平方,如果按照上海规范划为一个防烟分区,防烟分区的面积是按照1000平方计算还是840平方?所有无窗房间均隔断到天花。
如果采用全国防火规范,是怎么计算?

另外请教一下原有建筑挡烟垂壁都是设在梁之间,重新划分建筑的时候,挡烟垂壁在一个房间的中央,是不是要重新按照房间墙划分防烟分区??

QQ截图20141120230630.png

免费打赏
cytalent
2014年12月03日 10:52:55
12楼
学习了,感谢各位分享经验!
回复
ql781331586
2014年12月04日 11:51:03
13楼
学习下,分区好不明白的。
回复
co1449737604872
2016年01月21日 11:06:59
14楼

学习了,感谢各位分享经验!
回复
co1449737604872
2016年01月21日 11:07:28
15楼

学习了,感谢各位分享经验!
回复
ruanchuan
2016年01月22日 14:22:43
16楼

挡烟垂壁在房间的中间,肯定要调整的啊,一个房间肯定是一个防烟分区内的,不然风口怎么设置?房间面积看是高层还是多层的,好像高层是50m2无窗做排烟口,不然就放在大空间的地方就可以了(防排烟设计图集上有)。
回复
durreschen
2016年01月25日 16:52:50
17楼
赞成专题讲解
回复

相关推荐