做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
12楼
学习了,谢谢
回复
13楼
要是定做变压器的话,就直接做10/0.48的,别做0.4/0.48的那种。
回复
14楼
tongzhoudaxia 发表于 2014-11-20 22:32 要是定做变压器的话,就直接做10/0.48的,别做0.4/0.48的那种。变压器的低压侧电压要比480V高5%-10%。如380V,为400V,480V,宜为500V。
回复
15楼
应该采用10KV/0.48的变压器。
回复
16楼
qx1470367056 发表于 2014-11-21 05:43 变压器的低压侧电压要比480V高5%-10%。如380V,为400V,480V,宜为500V。按照现行的规定,也对!
回复
17楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-11-21 12:24 编辑
個人觀念~僅供參考~
將世界現行法規之電壓要求附於下列照片~
國標(GB)確實無480V(見GBT 156-2007 page2)
然IEC就有此電壓(見GBT 156-2007 page7 & IEC 60038-2009 page7)
而美國則是習慣此電壓(見IEEE 100-2000 page 1261)
值得注意是此電壓大多設備/器材耐壓等級會要求到600V~
(一般美規市場為標準值)
回复
18楼
lesonlee 发表于 2014-11-21 12:22 個人觀念~僅供參考~將世界現行法規之電壓要求附於下列照片~那么你认为定制变压器的时候是定做多少伏的呢?
回复
19楼
回复
20楼
lesonlee 发表于 2014-11-21 13:06 個人觀念~僅供參考~變壓器二次側額定電壓480V~这位朋友,好像没有看到国标里有这个电压等级,那么现在如果定做,额定电压为480V,变压器的开路输出应该多少伏呢?500V?
回复
21楼
lesonlee 发表于 2014-11-20 16:35 美國~哈哈~老師傅!海峡对岸的小师傅:放不方便把你们那边的电气图纸传一份给我学习学习。