做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
2楼
個人意見~僅供參考~
弱弱的問上一句~
頻率也是50hz嗎???(若是60hz問題就大了)
電壓可以用變壓器解決!
比較好處理~
回复
3楼
lesonlee 发表于 2014-11-19 16:14 個人意見~僅供參考~弱弱的問上一句~50赫兹的~ 就是不知道变压器有多大?低压柜能不能放下?
回复
4楼
回复
5楼
国内的都是220/380V, 如果这样的话真要另装变压器?
回复
6楼
柜子放不下,但是可以采用变压器带外壳
回复
7楼
还是建议定制带密闭柜体的干式变压器,一次从高压柜引出
回复
8楼
建议定制一台10/0.5kV的变压器。
回复
9楼
可以定制带外壳的变压器10KV/480V 400KVA容量,直接高压变压成480V
回复
10楼
不会搞错吧,什么国家生产的设备,有480V这档电压?还功率这么大?!
回复
11楼
回复