求助--如何获得480V电源
chengzhexin
2014年11月19日 16:04:21
只看楼主

做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。

做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
lesonlee
2014年11月19日 16:14:22
2楼
個人意見~僅供參考~

弱弱的問上一句~
頻率也是50hz嗎???(若是60hz問題就大了)
電壓可以用變壓器解決!
比較好處理~

回复
chengzhexin
2014年11月19日 16:38:57
3楼
lesonlee 发表于 2014-11-19 16:14 個人意見~僅供參考~弱弱的問上一句~50赫兹的~ 就是不知道变压器有多大?低压柜能不能放下?
回复
lesonlee
2014年11月19日 16:48:59
4楼
chengzhexin 发表于 2014-11-19 16:38 50赫兹的~ 就是不知道变压器有多大?低压柜能不能放下?個人意見~僅供參考~如此好辦~300kw取功因0.8~需要375kVA~只是0.4/0.48kV電流將約有540/450A之大~供電線路之線徑會較大~(功因-無效功率-不足可以加功因改善設備)以上為咱這裡的見解~來自海峽對岸的小工程師~
回复
zhili051
2014年11月19日 16:56:48
5楼
国内的都是220/380V, 如果这样的话真要另装变压器?
回复
chengt2000
2014年11月19日 17:20:35
6楼
柜子放不下,但是可以采用变压器带外壳
回复
goldenbay
2014年11月19日 17:42:32
7楼
还是建议定制带密闭柜体的干式变压器,一次从高压柜引出
回复
qx1470367056
2014年11月19日 18:56:24
8楼
建议定制一台10/0.5kV的变压器。
回复
张001
2014年11月20日 15:40:22
9楼
可以定制带外壳的变压器10KV/480V 400KVA容量,直接高压变压成480V
回复
lingxuct
2014年11月20日 15:51:39
10楼
不会搞错吧,什么国家生产的设备,有480V这档电压?还功率这么大?!
回复
lesonlee
2014年11月20日 16:35:56
11楼
ccc___ 发表于 2014-11-20 15:51 不会搞错吧,什么国家生产的设备,有480V这档电压?还功率这么大?!美國~哈哈~老師傅!咱們這裡電廠和部份石化業及電子晶圓廠都是此規格~海峽對岸的小工程師
回复

相关推荐

APP内打开