做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。

做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
免费打赏
lesonlee
2014年11月21日 15:52:12
22楼
beida_energy 发表于 2014-11-21 14:49 这位朋友,好像没有看到国标里有这个电压等级,那么现在如果定做,额定电压为480V,变压器的开路输出应该 …俺在#17樓的第二張照片“GBT 156-2007 page7.jpg ”已經可以看到~就是480V~
回复
lesonlee
2014年11月21日 15:54:13
23楼
天佑啊哈 发表于 2014-11-21 15:08 海峡对岸的小师傅:放不方便把你们那边的电气图纸传一份给我学习学习。心有餘而力不足~俺公司有管制~俺倒是有許多CODE~
回复
chengzhexin
2014年11月21日 16:12:54
24楼
lesonlee 发表于 2014-11-19 16:48 個人意見~僅供參考~如此好辦~谢谢同胞啊~
回复
chengzhexin
2014年11月21日 16:13:25
25楼
lesonlee 发表于 2014-11-20 16:35 美國~哈哈~老師傅!比利时的医疗设备
回复
wboy8759
2014年11月21日 16:27:02
26楼
300kW的负荷?最好是找某家变压器厂单独定制一台10/0.48±4×2.5%的非标变压器(油变或干变自选)。
过去俺在某铝板带厂见到的德国、美国、日本的进口轧机生产线所用电机电源变压器(副边电压有900V的、600V的、460V的等等)全是这样处理的。
回复
beida_energy
2014年11月21日 19:41:35
27楼
wboy8759 发表于 2014-11-21 16:27 300kW的负荷?最好是找某家变压器厂单独定制一台10/0.48±4×2.5%的非标变压器(油变或干变自选)。过去俺 …这样就对了嘛!
回复
天佑啊哈
2014年11月24日 16:39:32
28楼
lesonlee 发表于 2014-11-21 15:54 心有餘而力不足~俺公司有管制~俺倒是有許多CODE~只要是你们那边的图纸都可以的啦 不是你们设计院的也可以
回复
lesonlee
2014年11月24日 22:42:29
29楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-11-24 22:49 编辑 @天佑啊哈 发表于 2014-11-24 16:39 只要是你们那边的图纸都可以的啦 不是你们设计院的也可以俺就是沒有呀~:Q:Q:Q怎麼給???GOOGLE上搜尋台灣的電氣圖~(例如one line diagram / control wiring diagram @.tw…)應該有吧!:L:L:L