1:民规里规定 高压柜单排布置时 手车式柜前操作通道为 单车长度+1.2米,单车长度一般到底是多长啊; 2:高压配电柜一般都是下进下出吗?给厂家打过一次电话咨询 对方答复标配是下进下出 要做上进上出就要预定了。那么大家超高层设备层高压柜是怎么做的呢?
1:民规里规定 高压柜单排布置时 手车式柜前操作通道为 单车长度+1.2米,单车长度一般到底是多长啊;
2:高压配电柜一般都是下进下出吗?给厂家打过一次电话咨询 对方答复标配是下进下出 要做上进上出就要预定了。那么大家超高层设备层高压柜是怎么做的呢?
2楼
手车的长度是不同型号、不同电压,其长度不同!
回复
3楼
qx1470367056 发表于 2014-11-19 15:41 手车的长度是不同型号、不同电压,其长度不同!民用建筑,10kV。。
回复
4楼
1.手车长度可按0.8米考虑。2.高压柜可以上进上出,就是要求变配电层高要高一些。至于超高层设备层高压柜我就不知道了,没做过超高层。
回复
5楼
KYN28-12的高压柜一般按800mm取,上进上出完全可以做
回复
6楼
turelhk 发表于 2014-11-19 15:46 1.手车长度可按0.8米考虑。2.高压柜可以上进上出,就是要求变配电层高要高一些。至于超高层设备层高压柜我就 …这样加起来柜前是2000,感觉有点窄哦,我一般都是按2500做。。
回复
7楼
xiaofangpian 发表于 2014-11-19 15:47 KYN28-12的高压柜一般按800mm取,上进上出完全可以做上进上出有什么特殊要求吗?我之前听说有什么背包来着
回复
8楼
freeman_10 发表于 2014-11-19 16:03 上进上出有什么特殊要求吗?我之前听说有什么背包来着你的高压柜要放在哪里,和超高层还是高层有什么关系呢
回复
9楼
freeman_10 发表于 2014-11-19 16:02 这样加起来柜前是2000,感觉有点窄哦,我一般都是按2500做。。单排布置2000足够,双排面对面2500
回复
10楼
xiaofangpian 发表于 2014-11-19 16:14 你的高压柜要放在哪里,和超高层还是高层有什么关系呢超高层的设备层不能挖地沟啊
回复
11楼
xiaofangpian 发表于 2014-11-19 16:15 单排布置2000足够,双排面对面2500受教 多谢!
回复