70度防火阀是否联动正压送风机停机。
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2014年11月19日 10:54:56
只看楼主

规范上只提到排烟风机联动停机。防火阀是否应联动正压送风机停机,如果需要,采用那个防火阀联动停机,是风机出风口处的,还是任一个70度防火阀。

规范上只提到排烟风机联动停机。防火阀是否应联动正压送风机停机,如果需要,采用那个防火阀联动停机,是风机出风口处的,还是任一个70度防火阀。
dujie312
2014年11月19日 11:01:11
2楼
看暖通如何给电气提资,暖通提资若有70度防火阀,电气就配联动模块及联动线
回复
xuxizhong
2014年11月20日 11:44:23
3楼
木有人吗。。。
回复
鸭江绿水
2014年11月20日 13:01:32
4楼
风机总出口,正压送风70度防火阀防止的是空调机箱火灾送入后级。
回复

相关推荐

APP内打开