看不懂1.系统图中 "首层大堂~六层电梯前室照明" 标明的是WL1回路 BVV-3X2.5 的线 这里没用地线,不知合不合理,又或者说BVV可以代替BVR作为地线?看不懂2."事故时强制接通线" 只用了一条BVV-2.5 这也太强了吧 不用成回路都可以?看不懂3.楼梯平面图中开关为一位单控开关,但却连上了应急吸顶灯和红外感应吸顶灯.这样应急灯不是会随着红外感应灯经常明灭而寿命减短,到时真要"应急"时能不能应急呢?
看不懂1.系统图中 "首层大堂~六层电梯前室照明" 标明的是WL1回路 BVV-3X2.5 的线 这里没用地线,不知合不合理,又或者说BVV可以代替BVR作为地线?
看不懂2."事故时强制接通线" 只用了一条BVV-2.5 这也太强了吧 不用成回路都可以?
看不懂3.楼梯平面图中开关为一位单控开关,但却连上了应急吸顶灯和红外感应吸顶灯.这样应急灯不是会随着红外感应灯经常明灭而寿命减短,到时真要"应急"时能不能应急呢?
看不懂4.电梯前室平面图中,一个普通一位单控开关控制五只灯(四支红外感应吸顶灯,一只应急吸顶灯).也许是我太孤陋寡闻了,红外感应吸顶灯好像用普通的开关是起不了感应作用的吧?
看不懂5. 此图纸是有甲级设计证书的设计院出的图
33楼
谢谢 chnp38 gdx8785 dshilunls 还有各位朋友的热心指导,是小D水平不够,提了弱智的问题,浪费大家时间了...
回复
34楼
图纸应该没有问题,要好好的考虑各个负载和开关的关系和国家的强制标准,电线应该有的用阻燃的。
回复
35楼
在这里学到不少野,有水平的人不少啊,
楼主除了技术有待提高之外,心态也需进行必要的调整!大家研究而已
回复
36楼
图纸没问题啊
回复
37楼
看过了
图纸应该是没有问题的,
要是安装成型在一个配电箱内的话就会明白的了
回复
38楼
回复
39楼
为什么不可以用普照通开关,烦请解释一下。谢谢
回复
40楼
为什么不可以普通开关呢?烦请解释一下。
回复
41楼
因为用普通开关的话就能不能实现强启功能,具体看电路
回复
42楼
此图是根据"顺其自然"朋友的图画的~不对的地方请指教
回复