办公室新风并入空调风管
幸运的鲁克
2014年11月18日 14:53:34
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈好,学生我遇到一个问题:某办公室装修工程,整层650㎡。设计采用了日立多联机空调系统,新风系统准备采用4000m3/h的全热交换机。大方案应该就这么定了。但是问题来了:里面的小隔间办公室10平米、20平米、30平米、40平米不等,我的方案是新风送入每个功能房间,只在开场办公区设置新风回风。每个房间内装1台室内机,开敞区装4台室内机。经过我计算10平米的办公室所需的新风管截面积7500m㎡,也就100mm*100mm规格的风管足够了。我想把新风口装在天花角落里,领导觉得那样天花上太乱,不好看(格栅灯*2+空调送风口+空调回风口+新风口)。那我如果把新风管接进空调送风管,也就是借用空调的送风口出新风。这样可以吗?具体做法好操作吗?

2014年11月18日 20:33:36
2楼
最好不要这样
回复
幸运的鲁克
2014年11月19日 11:46:48
3楼
andong1988 发表于 2014-11-18 20:33 最好不要这样谢谢回复,请问 这样有什么不好的?
回复
yichan1002
2014年11月19日 12:19:29
4楼
应该是考虑新风空气龄问题吧,一般最好是直接送入,但是,如果实在想合用一个送风口,新风管最好30度角插入送风管
回复
幸运的鲁克
2014年11月19日 14:39:53
5楼
yichan1002 发表于 2014-11-19 12:19 应该是考虑新风空气龄问题吧,一般最好是直接送入,但是,如果实在想合用一个送风口,新风管最好30度角插入 …谢谢回复,我看还是建议领导直接送入吧。
回复
益元
2014年11月19日 21:58:52
6楼
可以接到送风管,也可以接到回风管,接送风管时,新风压力要大一点
回复
幸运的鲁克
2014年11月20日 11:04:25
7楼
yiyan124 发表于 2014-11-19 21:58 可以接到送风管,也可以接到回风管,接送风管时,新风压力要大一点恩,谢谢建议。