新版《民规》中3.0.6条 对办公室最小新风量如何理解?
whgp9903
whgp9903 Lv.3
2013年06月30日 20:21:12
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 whgp9903 于 2013-6-30 20:59 编辑 新版《民规》GB 50736-2012 中3.0.6条 对公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定,表中 规定办公室最小新风量是30M3/H.人,并且是强条。结合6.1.4条及条文解释中提到,无论是供暖房间还是分散式空调房间,都应具备通风条件,满足人员对新风的需求。问题:公共建筑所有办公室都必须做新风吗?还是如果做空调系统,最小新风量必须满足以上要求?如果不做空调,是否可以不做新风?各位如何理解此条的内容呢,不管如何理解,麻烦请给出一定的解释和依据,多谢!

本帖最后由 whgp9903 于 2013-6-30 20:59 编辑

新版《民规》GB 50736-2012 中3.0.6条 对公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定,
表中 规定办公室最小新风量是30M3/H.人,并且是强条。
结合6.1.4条及条文解释中提到,无论是供暖房间还是分散式空调房间,都应具备通风条件,满足人员对新风的需求。
问题:
公共建筑所有办公室都必须做新风吗?还是如果做空调系统,最小新风量必须满足以上要求?如果不做空调,是否可以不做新风?各位如何理解此条的内容呢,不管如何理解,麻烦请给出一定的解释和依据,多谢!
免费打赏
whgp9903
2013年06月30日 20:31:05
2楼
顶啊~~~~~~~~~
回复
whgp9903
2013年06月30日 21:00:30
3楼
没人吗?咋没人呢
回复
xueyongganga601
2013年07月02日 10:47:37
4楼
''无论是供暖房间还是分散式空调房间,都应具备通风条件,满足人员对新风的需求''。可见公共建筑所有办公室应该做新风。办公室最小新风量是30M3/H /人。不做空调的房间一般通过自然通风的方式引进新风。
回复
胡小二
2013年07月03日 00:34:03
5楼
需要送新风
回复
tom_6622
2013年07月03日 12:32:43
6楼
为了人员的健康,无论做不做空调 都必须引入新风
回复
hyy-nuantongwudi
2013年07月05日 14:21:21
7楼
严重支持,但是新风负荷很大,初投资大了
甲方不干了
回复
wqwsn99
2013年07月09日 11:17:53
8楼
这个问题我问过我的专业负责人,她说,按照规范是必须做新风,但是有的甲方不想做,我们可以不做,但是能不能通过要看审图了。。。。。我做了一个项目,甲方的空调选用的是家用一拖多空调,新风甲方不做,我刚晒了图纸,等审图回复吧。。
回复
m4145050099
2013年07月09日 15:24:20
9楼
这位朋友 我给你提示一点 就是所有设计都是以人为本的 除了三星级酒店等反人类反社会场所以外 设计都是为了人的舒适和方便来计算的 你已经说了 人均新风量是30 那么在有窗户或者具备通风条件的房间 不加新风的情况下 请问人每小时进入房间的新风量是否已经满足了三十?或者说 机械送新风是在自然通风无法满足的情况下才进行的强制送风 那么你所说的提到的不确定是否做机械通风的房间 新风量是否早已满足了人均三十或者更多?冬季或炎热夏季是否具备开窗通风或者其他渗透性通风的条件?换句话说 也就是只要人感觉舒适 设计不是什么硬性的规定 在做每一步设计之前 你要考虑 你的设计是不是人所必须的 还是做了也可以不做也可以的 或者说做出来根本用不上的东西
当然 如果你的甲方硬性要求你所有房间通风那就另外再说了
回复
co1434160395645
2015年06月13日 10:01:41
10楼
这个很容易理解了,是不是?
回复

相关推荐

APP内打开