消防水箱应储存10min的消防用水量,10min是火灾延续时间吗?
凝逸
凝逸 Lv.10
2014年11月18日 10:21:57
只看楼主

消防水箱应储存10min的消防用水量,10min是火灾延续时间吗?一栋楼的室外消防用水量是25L/s,室内消防用水量是15L/s,那么2小时的连续火灾用水量是多少?是(25+15)*2*3600吗?那算出来的事消防用水量还是水箱的水量?

消防水箱应储存10min的消防用水量,10min是火灾延续时间吗?一栋楼的室外消防用水量是25L/s,室内消防用水量是15L/s,那么2小时的连续火灾用水量是多少?是(25+15)*2*3600吗?那算出来的事消防用水量还是水箱的水量?
免费打赏
yanghaoyanghao11
2015年10月06日 01:07:36
22楼
10分钟的用水量是火灾初期(消防水泵还没启动)消防水箱提供的消防用水量,火灾延续时间是用来计算消防水池容积的
回复
王农勤
2015年10月06日 08:50:43
23楼
在计算消防水箱容积时,10min是初期火灾延缓时间。