双柱基础下的桩基承台如何处理(求助送分)
jasonlee131
jasonlee131 Lv.12
2007年10月15日 19:16:14
来自于地基基础
只看楼主

刚完成的一个六层的办公楼,应甲方要求,基础重新设计,采用预应力混凝土管桩.这栋建筑平面转角且较长所以中部设缝,管桩选用<川03G316先张法预应力混凝土管桩基础>图集,因图集中未涉及到双柱基础下的桩基承设计,请求高手现身指点一二,或者大家也发表下自己遇到这类问题时的处理方法.先谢谢了.

刚完成的一个六层的办公楼,应甲方要求,基础重新设计,采用预应力混凝土管桩.
这栋建筑平面转角且较长所以中部设缝,管桩选用<川03G316先张法预应力混凝土管桩基础>图集,
因图集中未涉及到双柱基础下的桩基承设计,请求高手现身指点一二,或者大家也发表下自己遇到这类问题时的处理方法.
先谢谢了.
免费打赏
wy736872729
2007年10月16日 12:55:43
2楼
如果是伸缩缝,可以作在同一承台上,如果是沉降缝,应分开做承台,其中一个要加大承台,错开原位承台。不过俺没作过川工程。图集不知道。
回复
liangdian101
2007年10月16日 13:36:12
3楼
因为平面转角建筑又较长,最好设沉降缝,基础分开,即承台分开,最好不要做双柱承台。
这样对建筑的结构形式有好处。
回复
simpledeer
2007年10月17日 09:39:44
4楼
还是要看上部结构对设缝的要求而定。如果上部按伸缩缝设置,基础可以做成双(多)柱承台,如果是沉降缝,则应分开。

双柱桩基础的计算,估算桩数时可以用双柱合力,抗弯、抗冲切、抗剪切承载力验算按规范要求就好。画大样时,注意承台上部要设置双向构造钢筋网。我们这里一般用双向d12~16@200,直径视受力情况定。

06G101-6图集第45也有双柱独立基础配筋构造示意图、第71页有沉降缝两边柱下交错设置基础的构造示意图,可以参考。
回复
jasonlee131
2007年10月17日 18:02:42
5楼
不好意思,忘了说是伸缩缝了.
谢谢楼上的朋友哈,特别鸣谢4楼的提醒承台上部要设置双向构造钢筋网这点,做结构的就是要心细才行啊.
回复
sun_glow
2007年10月18日 01:12:35
6楼
双柱桩基承台其实也很简单,找出合力中心,和承台形心重合即可!抗弯、抗冲切、抗剪切承载力验算按规范要求就好,注意承台顶面配置构造钢筋!
回复
jinat
2007年10月19日 09:38:07
7楼
1。承台高度:柱子钢筋的锚固长度、冲剪切计算
2。承台配竟:当然是受弯了
3。上部陪受拉钢筋,如果承台高度较高(个人取值800以上)应配置侧向钢筋
回复
fuwam
2007年10月20日 11:35:11
8楼
采用后浇带来处理吧,既可以解决伸缩缝,又可以解决沉降缝的问题,其他基本不用变化,比较简单。
回复
jasonlee131
2007年10月20日 15:56:59
9楼


能不能发个详图上来看看
回复
zyw1600
2007年10月27日 11:08:20
10楼
伸缩缝就好办。这个是转角位置,而且两边受力均匀的话,与单柱承台差不多。
我记得做过的工程里,基础(双、单柱上部受力差别不大时)与单柱基础差别甚微。
个人理解 一 基础主要由控制力确定,以N轴力控制,其附加弯矩不大,转交处会稍大一点,但双柱上部弯矩对于基础是基本平衡的。
二 伸缩缝处双柱基础没有要必要分开,注意其传下来的荷载,主要验算基础截面抗冲切(高度控制)、抗弯(确定配筋), 至于承台上下配筋我认为没有必要,基础环境与上部不同,且类似悬板,只要冲切满足、抗弯满足即截面、高度、配筋得当,双柱基础设计和单柱同。做结构要心细,但也不能莫须有的荷载。
回复
zyw1600
2007年10月27日 19:13:38
11楼
对于这样一个问题,欢迎大家继续讨论,不能因为没有奖分就沉默,大家不要误解。做结构设计就要概念清晰,希望朋友们就伸缩缝双柱基础是否分开及其配筋注意事项作进一步探讨。尤其对于上部荷载,除轴力外对于基础的影响。谢谢
回复