求助!!关于计算出的实际消防水泵流量扬程与样本不一致,怎么选择消防水泵的问题
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2014年11月17日 17:24:10
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 12:03 编辑 对于消火栓系统而言,消防水泵的流量都是规范直查的数据,扬程是计算得到的;如果流量是15L/S,扬程计算出的数值是47米水柱;但是消防水泵的样本中,在满足流量15L/S的前提下,扬程是40米和60米两个数值。1、那么在选择的时候应该选择哪个呢? 在设计图纸中标注哪个扬程呢,是实际计算数值吗?2、电机功率选择,选择40米扬程对应的功率还是60米扬程对应的功率,或者用插值法计算得到的呢?

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 12:03 编辑

对于消火栓系统而言,消防水泵的流量都是规范直查的数据,扬程是计算得到的;如果流量是15L/S,扬程计算出的数值是47米水柱;但是消防水泵的样本中,在满足流量15L/S的前提下,扬程是40米和60米两个数值。
1、那么在选择的时候应该选择哪个呢? 在设计图纸中标注哪个扬程呢,是实际计算数值吗?
2、电机功率选择,选择40米扬程对应的功率还是60米扬程对应的功率,或者用插值法计算得到的呢?

感谢大家解答!


“在满足流量5L/S的前提下”应为“在满足流量15L/S的前提下”吧?
——by版专攻
版专攻
2014年11月17日 17:44:34
2楼
宣贯的时候,听黄晓家讲,按照消规第三章中表中给定的流量值选择水泵和计算水量即可
回复
王农勤
2014年11月17日 22:40:52
3楼
只能选大一点的扬程了.
回复
云飘飘
2014年11月18日 07:09:42
4楼
样本的的流量应该比计算值稍大一点或者相同。
回复
jlp_0103
2014年11月18日 09:13:11
5楼
云飘飘 发表于 2014-11-18 07:09 样本的的流量应该比计算值稍大一点或者相同。流量这个好说,基本都是15、20、30这样的整数值,关键扬程在选择上比如计算出47米的扬程,若没有50米扬程的样本可选,最低60的,像山东省标图集L13系列就是差出20米扬程,这样怎么选啊
回复
版专攻
2014年11月18日 09:17:10
6楼
jlp_0103 发表于 2014-11-18 09:13 流量这个好说,基本都是15、20、30这样的整数值,关键扬程在选择上比如计算出47米的扬程,若没有50米扬程 …不一定非要照山东的标准图集选的吧
回复
版专攻
2014年11月18日 09:22:17
7楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 09:25 编辑

水泵功率新的消防泵样本,应该满足按照满足规范的要求来配电机了,在新的样本出来之前是不是先可以用NP=9.8kQH/η1η2来估算一下?