变配电室低压电容器柜中断路器和电抗间连接BV线烧毁是怎么回事?有哪些原因可造成此情况?

变配电室低压电容器柜中断路器和电抗间连接BV线烧毁是怎么回事?有哪些原因可造成此情况?
免费打赏
goldenbay
2014年11月15日 19:19:33
2楼
还是发了图片直观判断容易些,这样猜不一定准确
回复
wboy8759
2014年11月15日 21:13:52
3楼
存在某次谐波谐振。如果不治理谐振点,就只有加大导线截面试试了。
回复
老灰兔子
2014年11月15日 21:46:08
4楼
因为没有见到烧毁的现象,只能乱说一下。

断路器和电抗间连接BV线烧毁,无非就是过流或者接头接触不良。过流除了上面朋友说过的谐波影响外,还有的就是连接线截面积选择不当。
回复
米克
2014年11月18日 08:56:05
5楼
老灰兔子 发表于 2014-11-15 21:46 因为没有见到烧毁的现象,只能乱说一下。断路器和电抗间连接BV线烧毁,无非就是过流或者接头接触不良。 …谢谢朋友:hug:
回复
aaa8079
2014年11月18日 09:07:27
6楼
楼上说的,正解:victory:
回复
fitman
2014年11月18日 09:21:27
7楼
99%是按触不良!
回复
米克
2014年11月18日 10:07:14
8楼
fitman 发表于 2014-11-18 09:21 99%是按触不良!BV线烧毁不止一处。
回复
fitman
2014年11月18日 11:53:10
9楼
米克 发表于 2014-11-18 10:07 BV线烧毁不止一处。一般厂家的常规产品,线径是不会错的。谐波是不会烧线的。螺丝没拧紧,线鼻子没压好,这是最常见的烧线原因,而且常常不会是一条两条。