本帖最后由 攻城师84035 于 2014-11-16 13:32 编辑 中间南北向的梁底离板底有58公分,其他的梁高小10公分。问;中间东西向的喷淋头能不能安装在梁底?如可以,喷淋溅水盘离梁底多少距离?是不是75-150mm?还是贴梁底或离梁底25-100mm?中间东西向的梁底离板底位48公分, 自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005年版),7.1.3
中间南北向的梁底离板底有58公分,其他的梁高小10公分。问;中间东西向的喷淋头能不能安装在梁底?如可以,喷淋溅水盘离梁底多少距离? 是不是75-150mm?还是贴梁底或离梁底25-100mm?
中间东西向的梁底离板底位48公分,
自动喷水灭火系统设计规范
GB 50084—2001(2005年版),
7.1.3
除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1
的规定。
7.2.1
直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1
的规定(
见图7.2.1)
。
表
7.2.1
喷头与梁、通风管道的距离
(m)
喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最
大垂直距离
b
|
喷头与梁、通风
管道的水平距离
a
|
||
标准喷头
|
其它喷头
|
||
0
|
0
|
a
<
0.3
|
|
0.06
|
0.04
|
0.3
≤
a
<
0.6
|
图
7.2.1
喷头与梁、通风管道的距离
1
-顶板
2
-直立型喷头
3
-梁
(
或通风管道
)