下面这个情况关于上喷的喷淋能不能安装在梁底的问题
攻城师84035
2014年11月15日 16:25:27
只看楼主

本帖最后由 攻城师84035 于 2014-11-16 13:32 编辑 中间南北向的梁底离板底有58公分,其他的梁高小10公分。问;中间东西向的喷淋头能不能安装在梁底?如可以,喷淋溅水盘离梁底多少距离?是不是75-150mm?还是贴梁底或离梁底25-100mm?中间东西向的梁底离板底位48公分, 自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005年版),7.1.3

本帖最后由 攻城师84035 于 2014-11-16 13:32 编辑

中间南北向的梁底离板底有58公分,其他的梁高小10公分。问;中间东西向的喷淋头能不能安装在梁底?如可以,喷淋溅水盘离梁底多少距离? 是不是75-150mm?还是贴梁底或离梁底25-100mm?
中间东西向的梁底离板底位48公分
喷淋平面.png
自动喷水灭火系统设计规范
GB 500842001(2005年版), 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1 的规定。

7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1 的规定( 见图7.2.1)
7.2.1 喷头与梁、通风管道的距离 (m)






喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最
大垂直距离 b
喷头与梁、通风
管道的水平距离
a
标准喷头
其它喷头
0
0
a 0.3
0.06
0.04
0.3 a 0.6

7.2.1 喷头与梁、通风管道的距离
1 -顶板 2 -直立型喷头 3 -梁 ( 或通风管道 )





喷淋平面.png

免费打赏
云飘飘
2014年11月16日 07:59:12
2楼
设在梁底,要下喷加集热罩的。
回复
lz689706
2014年11月16日 13:21:49
3楼
编规范也不给个图示,让大家迷惑。
回复
海啸
2014年11月16日 16:45:57
4楼
你这个明显不对,另外我很好奇你为嘛按照3050布置,这个我想应具体问题具体分析。如果梁下设集热罩,显然你还要补充一排上翻的,当然满足7.1.3除外
回复
lufei
2014年11月17日 09:30:10
5楼
建议楼主调整喷头间距,一般不建议在梁底设喷头。
回复
mg2zhy
2014年12月22日 17:12:38
6楼
你调下喷头间距,避开梁布置喷头,喷头间距布置不一定要平均的。
回复
攻城师84035
2015年01月05日 15:24:12
7楼
我是监理单位的。
回复
zhuoshidun
2016年05月03日 11:23:51
8楼
同问,当无吊顶区域上喷喷头刚好在梁下布置的间距要求应该遵循哪一条?
回复

相关推荐